Hallo, bei unser neu installierten Heizung Wärmepumpe Vitocall 200-G Typ BEC 201.B10 wurde ungeeignetes Füllwasser eingefüllt. Dies wurde bei der ersten Abnahme im Abnahmeprotokoll vermerkt. Der Installateur war der Meinung das dies nicht nötig ist. Auf massives Drängen und zurück halten von Geld meinerseits wurde nach einem halben Jahr das Wasser ausgetauscht und entsprechend der vorgegebenem Norm neu befüllt. Welche Schäden können durch das falsche Füllwasser entstanden sein, erlischt dadurch die Gewährleistung? Leider hat Viessmann keine Aussage dazu gemacht und mich an dies Forum verwiesen. 

10 ANTWORTEN 10

Dazu müsste man die Zusammensetzung kennen.

Einfach aus dem Bauch heraus ,das wird nichts.

Ist das Wasser jetzt rostig braun mit Schwebeteilchen? Wenn nein ist es eher unkritisch.

 

>>erlischt dadurch die Gewährleistung?

Die Gewährleistung gibt dir der Heizungsbauer, nicht Viessmann.

Wenn er evtl einen Schaden von Viessmann nicht ersetzt bekommt ist das sein Problem.

.1 pH-Wert: 8,27
1.2 Leitfähigkeit in uS: 559
1.3 Härte in dH: 2
1.4 Frei von Sedimenten:Ja
1.5 Temperatur Medium 21,8

bemängelt wurde die Leitfäigkeit mit dem Hinweis das Wasser inerhalb weniger Wochen auszutauschen. Die Tacosetter der Fußbodenheizung sind durch das trübe Wasser kaum abzulesen. Wie weise ich denn nach ein paar Jahren nach, das die Heizung defekt ist auf Grund dieses Mangels, und nicht aufgrund anderer Urasachen?

Tacosetter Fußbodenheizung.jpeg

Muss ich bei einer neuen Heizung das falsche Vorgehen des Heizungsbauer aktzeptieren? Welche Schäden sind zu erwarten und wann treten diese auf?

 

Dann würde ich den Heizungsbauer auffordern auf seine Kosten die Schaugläser zu reinigen.

 

z.b.

https://youtu.be/4onTxYZqmQc?t=50

 

Nur so kannst du sehen ob das Wasser nicht mehr trüb ist/wird und eine weitere Korrosion unterbunden ist.

 

@Flo_Schneider welches Vorgehen würdest du empfehlen?

Wie lange war denn das ungeeignete Wasser überhaupt drin ?

Wenn es durch die hohe Leitfähigkeit zu einer elektrochwmischen Korrosion gekommen ist,sollte diese nach Austausch des Füllwassers nicht mehr auftreten.

Dafür ist aber eine Renigung der Schaugläser unerlässlich,wie schon angemerkt wurde.

 

Im November 2025 wurde die Heizung und neue Fußbodenheizung befüllt. Erste Abnahme 2.12.2025 s.o. erneute Abnahme nach Neubefüllung des Heizsystems 07.01.2026 ohne Änderung, dann nach mehrtägigem Reinigen über Filter im April 2026 auf mein Drängen erfolgte Abnahme 08.06.2026 laut VDI 2025.

Da ich als Laie nicht sehen kann welche Korrosionschäden erfolgt sind aber eine neue Heizung bezahlen soll habe ich mich an Viessmann direkt gewendet. Viessmann hat mich an diese Community verwiesen. Wieso schreibt Viessmann die VDI 2035 für das Füllwasser vor, hält sch aber bedeckt wenn es um Folgeschäden bei nicht Einhaltung dieser Norm geht?

Hallo Juttaloni, 

 

wir schreiben die VDI 2035 nicht vor. Diese ist anerkannte Regel der Technik. Wird diese nicht eingehalten und es kommt aufgrund dessen zu Schäden am Heizsystem, kann es durchaus sein, dass wir in einem Garantiefall, diese ablehnen. Ob es in diesem Zeitraum zu Schäden gekommen sein kann, können wir dir nicht beantworten. Wir treten hier auch nicht als Gutachter auf. Ich empfehle dir, dich hierzu mit deinem Fachbetrieb auseinanderzusetzen und eine gemeinsame Lösung zu finden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

@Flo_Schneider 

>>wir schreiben die VDI 2035 nicht vor

 

interpretiere ich den Satz dann falsch?

Zur Beschaffenheit und Menge des Heizwassers einschließlich Füll und Ergänzungswasser die VDI 2035 beachten.

VDI.PNG

Ist nur eine Empfehlung. Es verhält sich hier wie bei einem Filter. Wird empfohlen,ist aber nicht verpflichtend.