abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fremd-PV und Fremd-Wechselrichter mit WP für Überschuss verbinden

Hallo Community, 

ich versuche weiterhin meine Vitocal 250-A-06 vernünftig ans Laufen zu bringen mit viel lesen hier in der Community. Ich habe den Verdacht, dass ich hier einzelne Teile habe, die nicht miteinander kommunizieren.

Welche Komponenten brauche ich (oder HZB mit sehr sehr wenig Wissen), um eine Fremd-PV  und einen Fremd- Wechselrichter mit meiner 250a so zu verbinden, dass der Überschuss für WW, Puffer, aufheizen der Räume nutzbar ist?

Verbaute Komponenten:

200l Puffer, 200l WW, Divicon Heizverteilung mit Wilo Para 25/6, Mischer ESBE und Erweiterungssatz (Antwort von HZB wofür er das eingebaut hat steht immer noch aus) und Energiezähler E380CA-1.      PV 6kW, Batterie 7kW, Wechselrichter Solinteg laufen seit einem Jahr.

Habe hier in der Community gelesen,  dass Anschluss über Energiezähler die bessere Lösung vor Smart Grid ist?Welche (zusätzlichen?) Komponenten benötige ich? Und was muss wo angeschlossen werden? 

Reihenmittelhaus, 150qm, EG, 1.E und Dachgeschoss, ein Heizkreis mit 11 Heizkörpern.

 

Freue mich sehr, wenn Ihr mir Licht ins Dunkle bringt. Vielen Dank im Voraus für jede Anregung und Info, denn so langsam kommt Zweifel auf, ob die Diva für mich händelbar ist. Ich möchte aber auch nicht alles so halbfertig laufen lassen.

Viele Grüße Anke 

6 ANTWORTEN 6

Eine ähnliche Frage bestand hier.
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Warum nicht einfach per SmartGrid, zumindest wenn das PV-Paket für sich ersteinmal zusammenarbeitet und nur noch Energie an die WP loswerden will?
Wozu du einen Mischer für deine Heizkörper benötigen sollst, erschließt sich mir nicht.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Hallo ABR, 

danke für deine Antwort und die Info.

Gelesen habe ich, dass 

der SG Ready Kontakt eine binäre Schnittstelle (An/Aus) ist. Er signalisiert der WP: "Es ist Überschuss da". Die WP fährt dann oft stur auf Volllast, was bei geringem Überschuss zu Netzbezug führt. Das möchte ich natürlich nicht.

Taktung: Es besteht das Risiko, dass die Anlage zu oft taktet (an/aus geht), was die Lebensdauer verringern kann. 

Die Verschaltung über den Energiezähler läuft modulierend, laut dem Verfasser.

Die Sinnfrage über den Einbau der Divicon Heizkreisverteilung war schon einmal hier Thema. Habe sie nicht explizit bestellt. Der HZB hat wenig Wissen und eingebaut. Den Mischer kann ich sinnvoll nutzen, wenn der Pufferspeicher überheizt wird durch PV Überschuss. So ist mein derzeitiger Wissensstand.

 

Grüße Anke


250-A-06, Puffer 200, WW 200, Heizkörper, PV 6kW, Speicher 7,1kW

 

 

Hallo @AnKü ,
dann bist du sicher hier richtig aufgehoben:
Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

Wirklich zufriedenstellend scheint das aber bisher nicht zu laufen und die Unterstützung fremder Batterien ist u.U. gar nicht gegeben. Zumindest benötigst du für Fremd-PV wohl noch den Solar-Log Base Vi Gateway
Energy Management: Energieflüsse optimieren (Vitocal One Base & Drittanbieter-Geräte)
6197275VMA00002_1.pdf (Anlagenbeispiel 3)


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ich verstehe den Aufwand, gerade bei einer verhältnismäßig kleinen Solaranlage mit Speicher, nicht.

Den Strom den meine 5kW Anlage erzeugt, verbrauchen meine Wärmepumpe und das "Haus" zum Großteil direkt. Der Rest geht in den Batteriespeicher und wird Nachts verbraucht. Warum soll ich da noch zusätzlich den Aufwand betreiben um Wärme im Wasser speichern.

Das sieht bei einer großen Solaranlage ohne Batteriespeicher natürlich etwas anders aus.

 

 

Gruß Egon
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08, + Vitocell 100-E SVWA 200L, ein Heizkreis mit Heizkörper, kein WW.
Backsteinhaus von 1900, 120m² mäßig gedämmt.

Korrekt, ein intelligenter Premium Hybrid WR und ein Speicher regeln das prima aus.

 

Die WP an den Backup Ausgang des Hybriden, die Konfig so, dass Speicherladen nur über PV und Netzbezug nur wenn Speicher leer und keine ausreichende  Leistung von PV.

 

Pufferspeicher auf ~60 Grad zu überhitzen halte ich nicht für zielführend. Eher den Akkuspeicher vergrößern, beim Kauf auf Upgradefähigkeit achten. 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Also meine Wärmepumpe hängt ganz normal am Netz. Ich arbeite mit Nulleinspeisung. Das heißt, der Victron Multiplus II speist immer genau soviel Leistungs ins Netzt ein, wie von der gesammten Wärmepumpe plus meinem normalen Verbrauch gerade verbraucht wird. Natürlich nur wenn genug Sonne scheint und/oder die Batterien voll sind. Sonst wird halt nur das eingespeist, was gerade möglich ist und der Rest kommt ganz normal aus dem Netz. Da muß ich nichts extra regeln.

 

Gruß Egon
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08, + Vitocell 100-E SVWA 200L, ein Heizkreis mit Heizkörper, kein WW.
Backsteinhaus von 1900, 120m² mäßig gedämmt.
Top-Lösungsautoren