Hallo in die Runde, wir sind seit Ende September stolzer Besitzer einer Vitocal 250 AH. Wir kombinieren sie für unser EFH Bj. 1997 mit einer Vitodens 200.
Seit dieser Woche sind nun erstmals Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wir haben die ökonomische Regelstrategie ausgewählt. Ab ca. 3 Grad übernimmt die Gasheizung die Wärmeerzeugung.
Wir kommen gegen 19.00 nach Hause und die Solltemperatur von 21 Grad bringt nur 19 Grad.
Der Temperaturfühler Vitotrol 200 der Gasheizung hängt noch im Wohnzimmer, jetzt ohne Funktion.
Gibt es für die Hybridlöung einen anderen Innenraumfühler den wir hier einbinden können ?
Hallo Schmachti01,
über die ViCare-App besteht die Möglichkeit der Einzelraumsteuerung. Ansonsten empfehle ich dir, die Heizkennlinie entsprechend anzupassen.
Viele Grüße
Flo