Im Ferienprogramm läuft der eingestellte Heizkreis mit der reduzierten Temperatur, also z.B. 16 Grad.

Müssen zusätzlich noch die Raumthermostate, die auf die Stellmotoren der Fußbodenheizung wirken, auch entsprechend runtergeschüttet werden, also z.B. auch auf 16 Grad. Weil, unsere Raumthermostate bleiben das ganze Jahr unverändert eingestellt, je nach Raum zwischen 19 und 21 Grad.

Oder anders gefragt: Da die Vorlauftemperatur im Ferienprogramm bei den aktuellen Minustemperaturen um die 29 Grad beträgt, wird welche Raumtemperatur erwartet, wenn die Raumthermostate wie beschrieben unverändert bleiben?

1 ANTWORT 1

Hallo ws-koeln,

 

bei einer ideal eingestellten Heizkennlinie sollte die Raumtemperatur dann 16°C betragen. Die Raumtemperaturregler müssen nicht runter gestellt werden. 

 

Viele Grüße
Flo