Fehler 0A Außeneinheit

Guten Abend,

seit einigen Tagen habe kommt o.g. Fehler sporadisch. Dieser verschwindet ohne Neustart nach einigen Minuten wieder.

Anlage ist eine Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A10

Sie ist seit 08/2018 in Betrieb. Letzte Wartung war in 10/2019 ohne Auffäligkeiten.

Was kann das sein? Ich möchte insbesondere vermeiden, dass die "neue" Anlage durch fehlerhafte Wartung o.ä. einen größeren/teuren Defekt erleidet. Unser HB rechnet natürlich jede Anfahrt ab, deswegen möchte ich mich im Vorfeld informieren, was es sein könnte. Ich möchte ein "rumprobieren" und spekulieren, sowie mehrere Anfahrten vermeiden. 

Anbei die Werte aus dem Expterenmenü. 

Vielen Dank.

 

FJIMG_20200104_122858.jpg
FJIMG_20200203_171554.jpg
FJIMG_20200203_171547.jpg
FJIMG_20200203_171534.jpg
FJIMG_20200203_171514.jpg
FJIMG_20200203_171457.jpg
FJIMG_20200203_171409.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo PatricF82,

die angezeigte Meldung 28 in der Historie des Kältekreises bedeutet, dass ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung des ICT-, IRT- oder LWT-Sensors vorliegen kann.

Ich empfehle, diese Sensoren prüfen und bei einem Defekt austauschen zu lassen.

Viele Grüße °fl

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bevor ich einen Techniker bestelle:
Kann der Fehler durch eine ausserplanmäßige, kurzzeitige Fernabschaltung duch den Energieversorger kommen (Heizstromtarif mit eigenem "Smart"zähler )?. Oder müsste dann einfach "EVU Sperre" o.ä. angezeigt werden? Wenn ich die Meldungshistorie anschaue sind ja diverse/unterschiedliche Fehler vorhanden (21/28)..
Danke und Gruß

Wenn alles richtig verdrahtet ist, würde die Meldung C5 - EVU Sperre angezeigt werden. Falls nicht, kommt die Verriegelungsstörung 0A und in der Meldungshistorie des Kältekreises wird die 17 aufgeführt.

Viele Grüße °fl