Moin
Vitocal 252
Habe immer wieder F791, F792, F793
Nach drücken der Thermosicherung oben rechts ist die Fehlermeldung gelöst. Warum ?
Anlage läuft jetzt 3Wochen. Der Fehler ist seit Anfang an. Kundendienst weiß nicht wo das herkommt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
vermutlich kein Volumenstrom.
Luft im Hydraulikkreislauf, da muss das Füll- und Entlüftungsprogramm ordnungsgemäß ausgeführt werden. Evtl. mit Spülgerät füllen.
Mfg
Hallo,
vermutlich kein Volumenstrom.
Luft im Hydraulikkreislauf, da muss das Füll- und Entlüftungsprogramm ordnungsgemäß ausgeführt werden. Evtl. mit Spülgerät füllen.
Mfg
Entlüftungsprogramm ist heute morgen gemacht worden.
Hallo,
das Entlüftungsprogramm bekommt die Luft nicht aus den internen Puffer.
Das geht nur mit spülen. Wie groß ist denn der Volumenstrom?
Mfg