ist es möglich, die Warmwasserbereiter nur mit dem Heizwasser-Durchlauferhitzer zu heizen, wenn die Außeneinheit ausgeschaltet ist?
Da bei meinem Außengerät derzeit die Hauptplatine defekt ist und ich auf das Ersatzteil warte.
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Alex42
Verschieben Sie die Codieradresse 5000 von 1 auf 0 und 5012 von 15 auf 0, damit die Beheizung des WW und des Hauses mit Durchlauferhitzer trotz ausgeschaltetem Außengerät ohne Fehlermeldung erfolgen soll.
VG
Außerdem muss die Hysterese der WW 6008-Heizung von 100 auf 50 reduziert werden. Natürlich muss der Durchlauferhitzer für die Beheizung von Haus und WW freigegeben werden.
Hallo @Alex42
Verschieben Sie die Codieradresse 5000 von 1 auf 0 und 5012 von 15 auf 0, damit die Beheizung des WW und des Hauses mit Durchlauferhitzer trotz ausgeschaltetem Außengerät ohne Fehlermeldung erfolgen soll.
VG
Außerdem muss die Hysterese der WW 6008-Heizung von 100 auf 50 reduziert werden. Natürlich muss der Durchlauferhitzer für die Beheizung von Haus und WW freigegeben werden.
Besten Dank für die Unterstützung