Moin

Vitocal 252

Habe immer wieder F791, F792, F793

Nach drücken der Thermosicherung oben rechts ist die Fehlermeldung gelöst. Warum ?

Anlage läuft jetzt 3Wochen. Der Fehler ist seit Anfang an. Kundendienst weiß nicht wo das herkommt. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

vermutlich kein Volumenstrom.

Luft im Hydraulikkreislauf, da muss das Füll- und Entlüftungsprogramm  ordnungsgemäß ausgeführt werden. Evtl. mit Spülgerät füllen.

Mfg

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

vermutlich kein Volumenstrom.

Luft im Hydraulikkreislauf, da muss das Füll- und Entlüftungsprogramm  ordnungsgemäß ausgeführt werden. Evtl. mit Spülgerät füllen.

Mfg

Entlüftungsprogramm ist heute morgen gemacht worden.

Hallo,

das Entlüftungsprogramm bekommt die Luft nicht aus den internen Puffer.

Das geht nur mit spülen. Wie groß ist denn der Volumenstrom?

Mfg