Hallo.

Haben seit zwei Monaten eine vitocall 250 A. Der Durchlauerhitzer ist von unserem Fachbetrieb

auf "AUS" gestellt worden. Startet aber täglich ca 10 mal kurz. Bekommen von viessmann schon eine

Warnmeldung darüber. Kann aber nicht verändert werden. Wie kann  das sein?

1 ANTWORT 1

Hallo Iprense,

 

für den Notlauf, die Abtauung und den Frostschutz ist der Durchlauferhitzer immer freigegeben. Kurze Einschaltungen kommen in der Regel von der Abtauung. Sobald die Anlage merkt, dass es nicht reichen könnte, wird er kurz eingeschaltet. Mit einem der nächsten Updates wird dies noch überarbeitet werden. Wann genau, kann ich dir aber noch nicht saegn. 

 

Viele Grüße
Flo