Hallo,
Wenn die Ausseneinheit gestört ist, Fehler 0a, besteht dann die Möglichkeit, die Anlage mittels des Durchlauferhitzers übergangsweise zu betreiben?
Viele Grüße Ingo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du kannst über den Parameter 5012 auf 0 übergangsweise die Wärmepumpe sperren. Nachdem du es eingestellt hast, muss ein Netzreset durchgeführt werden. Der einprogrammierte Durchlauferhitzer übernimmt dann den normalen Aufheizbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Es soll anscheinend gehen, aber was muss ich genau einstelllen ( heizen mir Elektro habe ich eingeschaltet...
Gruss Ingo
Hallo IngoD,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider
ich war leider auf Reisen und es klappe mit dem Login nicht ;-(
Es ist eine Vitocal 222-S AWT-AC 221.A04, Seriennummer: 7502079601002104
viele Grüße und vielen Dank für Ihre Hilfe...
Ingo Deutschmann
Du kannst über den Parameter 5012 auf 0 übergangsweise die Wärmepumpe sperren. Nachdem du es eingestellt hast, muss ein Netzreset durchgeführt werden. Der einprogrammierte Durchlauferhitzer übernimmt dann den normalen Aufheizbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
vielen Dank. Funktioniert prima...Mein Installateur hatte die Idee das Estrichprogramm zu nutzen 😉
viele Grüße
Ingo
Es freut mich, dass eine Lösung gefunden wurde. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo,
die Wärmepumpe konnte ich damit sperren 😉
Ich war auch in der Lage den Heizstab auf 3 KW von 7KW zu begrenzen (mittels 7907 auf 1 eingestellt)
Leiser wird das Ganze auf einer Phase abgefahren (mein Generator ist 3 Phasig und damit immer noch überlastet).
Wenn die Wärmepumpe (ein einphasiges Außengerät anspringt, geht die auch auf ca. 8A auf einer Phase).
Kann ich die Außeneinheit (die ja schön langsam anläuft und auch der Strom geht langsam hoch) auf eine bestimmte Kompressorstufe (sagen wir mal maximal 1 oder 2) beschränken?
Ich war schon in der Codierebene 2 drin, aber die ist leider nicht dokumentiert.
Ich glaube mit einer Begrenzung der Kompressorstufe könnte man die Maximalleistung des Außengerätes beschränken.
Geht das? und wenn wie?
viele Grüße
Ingo
Das ist so leider nicht möglich. Findet dein Elektrofachbetrieb keine andere Lösung für deine Anlage?
Viele Grüße
Flo
Hallo,
schade, also gibt es keine Möglichkeit den Kompressor zu zähmen?
Die einzige Alternative ist ein größerer Generator, aber da die Anlage 3 phasig ist und der Kompressor einphasig, müßte man einen Generator haben, der pro Phase mindestes 2KW hat und das wird richtig groß...
Ich habe einen 5KW und nun müßte ich mindestes 10-11 KW haben...
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
Ingo