abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

DHW Booster HP Typ 170L

Hallo nach Installation des Boosters kommt nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehler "COLD EVAP Err", und ergeht in Elektroheizbetrieb , kann dieser Fehler nur vom Installateur behoben werden? Trinkwasser Leitung ist entlüftet. Vielen Dank Axel 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Axel,

 

die WP schaltet sich aus Sicherheitsgründen ab, weil der Verdampfer droht einzufrieren.(cold Evaporator).

 

Du hast nicht geschrieben woher die WP ihre Energie bezieht (Grundwasser? Rücklauf der Heizung)

Diese Energienachschub scheint nicht mehr gegeben zu sein.

 

Evtl jemand die Pumpe ausgeschaltet oder ein Filter ist verstopft und er Durchfluss ist reduziert.

 

VG Michael 

Hallo Michael Danke für die Antwort, Energie kommt von zentraler Warmwasser Quelle (Erdwärme ca 35 Grad) steht im Abstellraum somit auch in warmer Umgebung.  Liebe Grüße  Axel 

Da Gerät neu installiert ist sollte Filter gut sein, hoffe ich .

 

Hallo Axel,

 

dann scheint die Pumpe der Erdwärme nicht zu laufen.

Da wirst du den Installateur brauchen.

 

VG Michael

Danke Warmwassereinspeisung funktioniert, haben wir geprüft 

Die Meldung sagt etwas anderes 🙂

 

du kannst dir die aktuelle Verdampfer Temperatur auch anzeigen lassen, siehe Anleitung. Nach dem stoppen des Vedichters müsste die dann bei dir sofort wieder auf 35 Grad gehen.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/6179485VSA00003_1.PDF

qwert089_0-1692963500025.png

 

qwert089_1-1692963546520.png

 

 

Danke sehr guter Hinweis, werden das kommende Woche angehen, melde mich Liebe Grüße Axel 

Top-Lösungsautoren