abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

CD70 Fremdansteuerung

Hallo zusammen,

 

wir haben nun unsere PV Anlage in Betrieb genommen. Nun würde ich gerne bei Stromüberschuss die Wärmepumpe anschmeißen um z.B. zu heizen. Die Idee ist, da wir von 7 - 17 Uhr nicht im Haus sind, soll die Pumpe dann bei Überschuss anfangen zu heizen um Abends weniger Energie zu benötigen.

 

Aktuell wird morgens 5:00 - 6:30 Uhr geheizt und dann Abends von 16:00 - 22:00 Uhr, dazwischen wird jeweils auf 17°C reduziert. Um 16:00 Uhr ist das Haus ausgekühlt, ca. 18 - 19°C, da wäre es sicherlich schonender für den Geldbeutel wenn da zwischendurch mal via PV aufgeheizt wird.

 

Im Handbuch habe ich da die Anschlüsse X3.12 und X3.13 entdeckt, könnte man diese per Raspberry schalten? Im Handbuch steht weiterhin dazu, Externe Wärmeanforderung wenn Kontakt geschlossen, aber was für eine Wärmeanforderung, Wasser, Heizen?

 

Was könnten wir denn generell tun um die CD70 Smart zu bekommen, ggf. auch, gegen welche Steuerung könnten wir die Steuerung tauschen ohne was an der Wärmepumpe zu ändern ( Vitocal 350 ).

1 ANTWORT 1

Hallo TobStar,

 

bei deiner Wärmepumpe lässt sich die Regelung nicht Durch ein neueres Modell ersetzen. Beim Kontakt zum externen Anfordern ist es so, dass das Anlagenschema dafür auf F umgestellt werden muss. Dann reagiert die Wärmepumpe aber nur noch auf das externe Anfordern Signal. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren