Hallo zusammen,

ich bekomme im September 2025 eine Vitocal 250 A10 installiert und habe folgende Frage zum Aufstellort der Außeneinheit. Es sollen ja 100 cm Sicherheitsabstand zur nächsten Öffnung eingehalten werden. Kann und darf ich zum Fenster eine Trennplatte senkrecht zur Wand einbauen, so dass das entweichenden R290 nicht direkt zum Fenster fließen kann sondern gezwungen ist die Länge der Trennplatte zu umfliessen und damit mindestens 100 cm zu fließen? Ein Foto soll das verdeutlichen....Vielen Dank!

Gruß

Christoph

WP-Vorschlag.jpg
2 ANTWORTEN 2

In der Montageanleitung 

Screenshot_20250730-102210.png

 sind die entsprechenden Bereiche ja angegeben. Wenn du den Sicherheitsbereich wie von dir vorgesehenen baulich unterbrichst (Gasdicht) sollte das funktionieren.

Bei deinen Überlegungen solltest du berücksichtigen, dass die Einheit entweder auf Konsole oder Dämpfer steht - dadurch verändert sich der Sicherheitsbereich - also auch die Haustür im Auge behalten.

Mit dazugehöriger Konsole ist die Außeneinheit 10kw mit 2 Ventilatoren 162 cm hoch. Wie dein Sockel ausfällt oder ebenerdige Montage?

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Bei 150cm Breite wirst du schon Probleme mit den Mindestabständen für die Zugänglichkeit bekommen. Diese allein benötigen schon 125cm.

ABR_0-1753869955316.png

Die linke Wand müsste mindestens 50cm Abstand zur WP haben und deutlich höher sein, um den Schutzbereich abzudecken.

 


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2509, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²