Guten Tag,

seit 4 Wochen haben wir eine PV Anlage (8,1) mit Speicher (5 Kw) und wallbox im Einsatz. Die Ladung der wallbox kann ich steuern. Die Ladung des Stromspeichers leider nicht. (s.Meldung). Der Speicher wir auch nur mit 2 KW geladen, der Rest geht in den Haushalt und/oder das Netz.

Gibt es keine Möglichkeit, den Speicher deutlich vor der Netzeinspeisung zu priorisieren?

 

Ayala_0-1679842050279.png

Herzlichen Dank schon mal für eine hoffentlich gute Lösung.

2 ANTWORTEN 2

Hallo

 

Wenn ich das Datenblatt richtig lese, ist die Lade-/Entladeleistung der Batterie bei 5kW nur 2A

(pro Batteriemodul 2,5kW Laden/Entladen mit 0,96kW). Daher nicht mehr als 2A möglich.

 

Ich habe 15kW und die Lade/Entladeleistung bei mir ist 6A.  

AGU_0-1680845511957.png

 

Vielen Dank für die Antwort. Habe ich jetzt auch so von, Viessmann erhalten. Irgendwie schade und nicht nachvollziehbar, daß die Lade/Entladeleistung von den Batterien abhängig ist und nicht vom Wechselrichter. Muß ich auf die weiteren Batterien warten. Dann kann die gleiche Anlage die doppelte Leistung erbringen. Für mich als Laie schwer verständlich.