Hallo Es geht hier nicht um die Abregelung auf 70%, sondern die Abregelung des Wechselrichters, der nicht mehr als 8kW auf die AC Seite liefern kann. Solange die Batterie nicht voll ist, fließen bis zu 6kW in die Batterie und der Rest auf die AC Seite (z.B. bei 12kW PV Leistung gehen 6kW in die Batterie und 6kW auf die AC Seite). Durch die schnelle Ladung der Batterie mit 6kW ist diese schon nach kurzer Zeit voll und dann wird abgeregelt (siehe Grafik). Um dies zu verhindern, muss die Ladeleistung der Batterie auf 4kW oder 3kW reduziert werden, damit die Batterie nicht so schnell läd. Gibt es hier Service Parameter, um dies zu begrenzen?