Guten Tag,

ich habe eine Vitocal 250A.

Es soll ein separater Stromzähler für die Wärmepumpe installiert werden.

Eine PV Anlage habe ich nicht, kommt vielleicht später.

Dazu gibt es nur ein Messkonzept vom Netzbetreiber (siehe Bild)

Eine Kaskadenschaltung der Stromzähler gibt es bei diesem Netzbetreiber nicht,

die Zähler werden lt. Bild eingebaut.

An welcher Stelle muss der E380CA eingebaut werden 1 oder 2 ?

Klaus_0-1746522823910.png

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Klaus- ,

 

sorry für die späte Reaktion.

 

Ist deine Anfrage noch aktuell?


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Hallo 

Die Frage ist noch aktuell, der Energiezähler wurde an Stelle 1 eingebaut, das funktioniert nicht. Die Frage ist ob das mit der App funktioniert wenn der Zähler an Stelle 2 eingebaut wird?

 

Hallo,

 

inwieweit mit der App?

Aktuell müsste der Zähler ja bei dir an die Stelle 2, weil du ja durch eine WP einen ET-Zähler benötigst.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Danke für die Antwort, der Zähler muss dann umgesetzt werden. In der App unter Analyse Energie wird momentan nichts angezeigt.  