abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

wie funktioniert eine witterungsgeführte regelung

Wie funktionert der witterungsgeführte Betrieb genau? Erlaubt eine voreingestellte Raumtemperatur Soll von 21 °C im bad z.B. eine Raumtemperatur von 24 °C?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Franky schrieb:

 

Es wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings muss der Heizkörper im Bad so gross bemessen sein, dass er die Temperatur überhaupt bringen kann.
Zumal die Leistungsangaben bei Heizkörpern im allgemeinen von einer Vorlauftemperatur von max. 75°C ausgehen. Ist die Vorlauftemp aufgrund etwas wärmerer Aussentemps auch herabgesetzt, sinkt logischerweise auch die Wärmeleistung des Badheizkörpers. Und hier kommt es darauf an, ob der Heizkörper relativ genau berechnet oder eher ein Faustwert eingesetzt wurde.
Als Beispiel: Rechnerisch wurde ein Badheizkörper von 1800 mm hoch und 750mm breit ermittelt. Man baut aber , weil der Platz da ist, einen 900mm breiten ein.
Oder man lässt den hydraulischen Abgleich weg. Hier wird faktisch die ,,überschüssige,, Wärme über die Thermostatventile abgeblockt. Gleichzeitig wird mehr Brennstoff verbraucht als eigentlich nötig.
Um es zusammenzufassen: Ist der Abgleich erfolgt und die Heizkörper sind ziemlich genau berechnet, sollte es nicht möglich sein, mit einer eingestellten Soll von 21 °C in einem Raum mehr zu erreichen.


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Es wurde schon einiges dazu geschrieben. Der Aussenfühler gibt der Regelung die Aussentemperatur. An der Regelung hast du beispielsweise 21 °C Soll eingestellt. Nun errechnet die Regelung über die eingestellte Kennlinie die nötige Vorlauftemperatur. Wenn nun kein hydraulischer Ableich erfolgt ist, ist es durchaus möglich, dass in Abhängigkeit vom eingestellten Thermostatkopf am Heizkörper die Raumtemperatur über die 21 °C Soll geht.
Es spielen noch andere Komponenten mit rein. Vielleicht wurde das Gebäude inzwischen gedämmt, so, dass der Heizkörper im Raum mittlerweile zu gross ist ? Oder es wurden bessere Fenster bzw. Türen eingebaut ?
Neben der Funktionsweise wollte ich eigentlich wissen ob es möglich ist bei der witterungsgeführten Regelung im Bad 24°C zu erreichen wenn die Raumtemperatur an der Regelung auf 21°C eingestellt ist. Ist das überhaupt möglich oder muss an der Regelung eine Raumtemperatur von 24°C eingestellt werden und in den anderen Räumen über die Thermostatventile runtergeregelt werden.
Es wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings muss der Heizkörper im Bad so gross bemessen sein, dass er die Temperatur überhaupt bringen kann.
Zumal die Leistungsangaben bei Heizkörpern im allgemeinen von einer Vorlauftemperatur von max. 75°C ausgehen. Ist die Vorlauftemp aufgrund etwas wärmerer Aussentemps auch herabgesetzt, sinkt logischerweise auch die Wärmeleistung des Badheizkörpers. Und hier kommt es darauf an, ob der Heizkörper relativ genau berechnet oder eher ein Faustwert eingesetzt wurde.
Als Beispiel: Rechnerisch wurde ein Badheizkörper von 1800 mm hoch und 750mm breit ermittelt. Man baut aber , weil der Platz da ist, einen 900mm breiten ein.
Oder man lässt den hydraulischen Abgleich weg. Hier wird faktisch die ,,überschüssige,, Wärme über die Thermostatventile abgeblockt. Gleichzeitig wird mehr Brennstoff verbraucht als eigentlich nötig.
Um es zusammenzufassen: Ist der Abgleich erfolgt und die Heizkörper sind ziemlich genau berechnet, sollte es nicht möglich sein, mit einer eingestellten Soll von 21 °C in einem Raum mehr zu erreichen.
Danke! Alles klar.

Wünsche ein gutes neues Jahr 2015.

Franky schrieb:

 

Es wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings muss der Heizkörper im Bad so gross bemessen sein, dass er die Temperatur überhaupt bringen kann.
Zumal die Leistungsangaben bei Heizkörpern im allgemeinen von einer Vorlauftemperatur von max. 75°C ausgehen. Ist die Vorlauftemp aufgrund etwas wärmerer Aussentemps auch herabgesetzt, sinkt logischerweise auch die Wärmeleistung des Badheizkörpers. Und hier kommt es darauf an, ob der Heizkörper relativ genau berechnet oder eher ein Faustwert eingesetzt wurde.
Als Beispiel: Rechnerisch wurde ein Badheizkörper von 1800 mm hoch und 750mm breit ermittelt. Man baut aber , weil der Platz da ist, einen 900mm breiten ein.
Oder man lässt den hydraulischen Abgleich weg. Hier wird faktisch die ,,überschüssige,, Wärme über die Thermostatventile abgeblockt. Gleichzeitig wird mehr Brennstoff verbraucht als eigentlich nötig.
Um es zusammenzufassen: Ist der Abgleich erfolgt und die Heizkörper sind ziemlich genau berechnet, sollte es nicht möglich sein, mit einer eingestellten Soll von 21 °C in einem Raum mehr zu erreichen.


 

Top-Lösungsautoren