muss für die M III-E 9509259 bei leeren Akku oder defekt die gesamte Uhr gewechselt werden?

Bei Stromausfall hält der Speicher der Schaltuhr nicht mehr

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo anachti,

wenn die Gangreserve leer oder defekt ist, sollte die Schaltuhr erneuert werden.

Die aktuell Artikelnummer lautet 7815581.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo anachti,

wenn die Gangreserve leer oder defekt ist, sollte die Schaltuhr erneuert werden.

Die aktuell Artikelnummer lautet 7815581.

Beste Grüße °be

Hallo Anachti,

Deine Frage würde ich so beantworten: wenn Du ein erfahrener Elektronikbastler bist, ist es keine besondere Schwierigkeit den Akku auszulöten und durch einen neuen zu ersetzen.

Da der Akku unter normalen Umständen aber an der Versorgungsspannung der Elektronik hängt, sollte er eigentlich nicht leer werden  solange nicht ein anderer Fehler vorliegt. Zum Vergleich: bei mir ist die Batterie seit 26 Jahren in Betrieb und weist noch eine Spannung von 4,62 V auf, Nennspannung des Akkus ist 5,5 V.

 

Die Schaltuhr hat gut und gerne 25 Jahre "auf dem Buckel". Daran herumzubasteln ist, glaube ich, keine zielführende Lösung für einen störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage.

Beste Grüße °be