Hallo Franki, es handelt sich um eine Warmwasserheizung mit Viessmann Kessel Vitola biferral-e mit Viessmann HoriCell-HG Speicher, Öl-Gebläsebrenner Unit mit kombinierter Nebenluft-Vorrichtung und Viessmann Trimatic-MC Regelung. Ja, die Vorlauftemperatur pendelt etwa zwischen 55 und 70 Grad, sie ist jetzt durch die Kesselregelung bestimmt - Mischerantrieb habe ich demontiert, Mischerhebel etwa in Mittelstellung.. Mein erster Verdacht war natürlich auch der Vorlauftemperatursensor - ich messe aber bei etwa 50 Grad 615 Ohm, was regulär ist. Hinweis: Programmwahlschalter in Prüfstellung 2 sind beide LEDs AUS, also Vorlauf- und Speichertemperatursensor i.O, ebenso bei Prüfstellung 1 für Außen-und Kesseltemperatursensor. Noch ein Hinweis: bei der Speicheraufheizung fährt die Regelung den Mischerantrieb "ZU", danach wieder "AUF". Ich habe versuchsweise während der Aufheizung den Antrieb in Mittelstellung gefahren, nach Abschluss der Aufheizung durch die Regelung schrittweise wieder voll "AUF". Einstweilen vielen Dank für Deine Hilfe und schönen Sonntagabend. BSCC