abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

cu3a brenner gebläse laüft, keine Flamme aber auch keine Fehlermeldung

Kessel CU3A läst Gebläse laufen aber der Brenner startet nicht. Keine Fehlermeldung.

Nach ausschalten und abkühlen des Kessel ist der Betrieb wieder für 1-3 Std. möglich.

Elektronikfehler?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sandhorst,

bitte stell uns doch noch die komplette Herstellnummer des Vitocrossals (beginnend mit 7...) zur Verfügung.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo sandhorst,

bitte stell uns doch noch die komplette Herstellnummer des Vitocrossals (beginnend mit 7...) zur Verfügung.

Beste Grüße °ja
Kannst du mal in der Codierebene 2 mal die Adresse 38 angeschaut?