brennstoffzelle startet nicht

Hallo,

es ist kalt, Heizkörper im Haus nehmen Wärme kontinuierlich ab, dennoch schaltet sich die Brennstoffzelle ab. Anbei der Verlauf der letzten zwei Tage:

03.12.
04:30 an
14:30 aus
15:30 an
21:45 aus
04.12.
15:00 an
20:00 aus

05.12.

... aus

Zwischenzeitlich geht bei abgeschalteter Brennstoffzelle der Brenner an (leider steht mir dafür kein monitoring zur Verfügung). Warum startet die Brennstoffzelle nicht vorher, wenn Wärme offenbar benötigt wird?  Nur für die Funktion des Heizens ist das Gerät zu teuer, es sollte schon Strom liefern.

Der Enegiemanager ist abgeschaltet (Enegiemanager aus), somit sollte die Brennstoffzelle wärmebedarsorientiert starten?

Grüße 

Arnold Beck

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo arnold-beck,

die Einschaltkriterien der Brennstoffzelle sowie Regelfunktion, wann wo umgeschaltet wird, wurde hier in der Community ausreichend thematisiert. 😉

Punkt 1, die Freigabe der Brennstoffzelle:
Die Brennstoffzelle startet in Abhängigkeit der beiden Speichersensoren. Hier gibt es keine festen Hysteresen. Es müssen über die Sensoren 2 Stunden Mindestlaufzeit sichergestellt sein. Das ist zum Beispiel bei der Konstellation "Speicher oben 45°C" und "Speicher unten 40°C" gegeben. Ist der Speicher oben 50°C, muss für die Freigabe der Speicher unten schon 35°C haben. Das sind ca. Angaben, die in der Praxis behilflich sein können. Wenn, wie bei deiner Anlage, der Warmwassersollwert schon bei 55°C liegt, stellt sich klar auch ein höheres Temperaturniveau ein, welches auf die Freigabe der Brennstoffzelle negativ einwirkt. Den Sollwert kannst du erstmal auf 50°C reduzieren. Das Zeitfenster für die Ansteuerung der Zirkulationspumpe solltest du ebenfalls kleiner halten. Große Zeitfenster sind der Hauptgrund für Speicherdurchmischungen. Kleinere Taktungen in der Zeit, wo man schnell warmes Wasser benötigt, sind wesentlich effektiver.

Punkt 2, heizkreisseitge Wärmeabnahme:
Hier kommt es auf die Anlagenkomponenten, Wärmeverteilung und Volumenströme an. Hier gestaltet sich eine Aussage aus der Ferne deutlich schwieriger. Über Pumpendrehzahlen kann man schon was erreichen, dass sollte allerdings der Fachbetrieb oder unser Techniker durchführen.

Kurzum, passe zuerst den Warmwassersollwert und die Zeiten der Zirkulation an und beobachte. Ansonsten müssten wir uns deine Anlage nochmal mit einem Techniker anschauen.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo arnold-beck,

die Einschaltkriterien der Brennstoffzelle sowie Regelfunktion, wann wo umgeschaltet wird, wurde hier in der Community ausreichend thematisiert. 😉

Punkt 1, die Freigabe der Brennstoffzelle:
Die Brennstoffzelle startet in Abhängigkeit der beiden Speichersensoren. Hier gibt es keine festen Hysteresen. Es müssen über die Sensoren 2 Stunden Mindestlaufzeit sichergestellt sein. Das ist zum Beispiel bei der Konstellation "Speicher oben 45°C" und "Speicher unten 40°C" gegeben. Ist der Speicher oben 50°C, muss für die Freigabe der Speicher unten schon 35°C haben. Das sind ca. Angaben, die in der Praxis behilflich sein können. Wenn, wie bei deiner Anlage, der Warmwassersollwert schon bei 55°C liegt, stellt sich klar auch ein höheres Temperaturniveau ein, welches auf die Freigabe der Brennstoffzelle negativ einwirkt. Den Sollwert kannst du erstmal auf 50°C reduzieren. Das Zeitfenster für die Ansteuerung der Zirkulationspumpe solltest du ebenfalls kleiner halten. Große Zeitfenster sind der Hauptgrund für Speicherdurchmischungen. Kleinere Taktungen in der Zeit, wo man schnell warmes Wasser benötigt, sind wesentlich effektiver.

Punkt 2, heizkreisseitge Wärmeabnahme:
Hier kommt es auf die Anlagenkomponenten, Wärmeverteilung und Volumenströme an. Hier gestaltet sich eine Aussage aus der Ferne deutlich schwieriger. Über Pumpendrehzahlen kann man schon was erreichen, dass sollte allerdings der Fachbetrieb oder unser Techniker durchführen.

Kurzum, passe zuerst den Warmwassersollwert und die Zeiten der Zirkulation an und beobachte. Ansonsten müssten wir uns deine Anlage nochmal mit einem Techniker anschauen.

Beste Grüße °ro
Vielen Dank für die Informationen. Ich habe noch eine ergänzende Frage zur Trinkwasserzirkulation.
Sie schreiben, dass kürzere Zirkulationszeiten besser seien. Denkbar wäre hier die Steuerung der Zirkulationspumpe über Bewegunsmelder in der Nähe der Entnahmestellen. Die Zirkulationspumpe würde nach Bedarf bei registrierter Bewegung für 5..10 min. eingeschaltet.
Hat die Trennung der Zirkulationspumpe vom Gerät Auswirkungen auf Garantie?
Wie müsste die Trennung erfolgen? Gibt es dazu eine Anleitung?
Arnold Beck
Hallo arnold-beck,

die Zirkulationspumpe ist auf dem Speichermodul bzw. M2IO Board aufgelegt. Das sollte auch genau so bleiben. Man könnte die Zirkulationspumpe extern über Stecker 96 anfordern. Über den potentialfreien Kontakt kann via Tastenfunktion die Pumpe dann für 5 Minuten angesteuert werden. Für die Umsetzung sollte dein Fachbetrieb die Montage- und Serviceanleitung nutzen, gegebenenfalls Rücksprache mit unserem Servicecenter halten. Bitte nicht selbst Hand anlegen. Danke.. 😉

Beste Grüße °ro