Hallo arnold-beck,
die Einschaltkriterien der Brennstoffzelle sowie Regelfunktion, wann wo umgeschaltet wird, wurde hier in der Community ausreichend thematisiert.
😉
Punkt 1, die Freigabe der Brennstoffzelle:
Die Brennstoffzelle startet in Abhängigkeit der beiden Speichersensoren. Hier gibt es keine festen Hysteresen. Es müssen über die Sensoren 2 Stunden Mindestlaufzeit sichergestellt sein. Das ist zum Beispiel bei der Konstellation "Speicher oben 45°C" und "Speicher unten 40°C" gegeben. Ist der Speicher oben 50°C, muss für die Freigabe der Speicher unten schon 35°C haben. Das sind ca. Angaben, die in der Praxis behilflich sein können. Wenn, wie bei deiner Anlage, der Warmwassersollwert schon bei 55°C liegt, stellt sich klar auch ein höheres Temperaturniveau ein, welches auf die Freigabe der Brennstoffzelle negativ einwirkt. Den Sollwert kannst du erstmal auf 50°C reduzieren. Das Zeitfenster für die Ansteuerung der Zirkulationspumpe solltest du ebenfalls kleiner halten. Große Zeitfenster sind der Hauptgrund für Speicherdurchmischungen. Kleinere Taktungen in der Zeit, wo man schnell warmes Wasser benötigt, sind wesentlich effektiver.
Punkt 2, heizkreisseitge Wärmeabnahme:
Hier kommt es auf die Anlagenkomponenten, Wärmeverteilung und Volumenströme an. Hier gestaltet sich eine Aussage aus der Ferne deutlich schwieriger. Über Pumpendrehzahlen kann man schon was erreichen, dass sollte allerdings der Fachbetrieb oder unser Techniker durchführen.
Kurzum, passe zuerst den Warmwassersollwert und die Zeiten der Zirkulation an und beobachte. Ansonsten müssten wir uns deine Anlage nochmal mit einem Techniker anschauen.
Beste Grüße °ro