Störung: Kein Brennstof FC

Die Störung: Kein Brennstoff häuft sich. Sie tritt auf, wenn der Tagesbehälter fast leer ist.

Wird die Störung betstätigt läuft er zunächst an, bekommt dann den Fehler: Fehler Zünsphase (F5). Nach der Prozedur Bestätigen, Rostreinigen, Aschebehälter leeren - läuft die Anlage wieder ordentlich an (nachdem ich die Pellets im Tagesbehälter, dort ist noch ein Rest als "Keil" vorhanden, manuell nachgeschoben habe). Später wird auch der Tagesbehälter wieder automatisch nachgefüllt. Der Fehler tritt wieder auf, wenn der Behälter wieder fast leer ist. Die Beschickung ist auf "Bedarfsorientiert" eingestellt.

Da ich nur einen Sensor für den oberen Füllstand endeckt habe, frage ich mich, rechnet das System die Nachbevorratung aus? Kann man da was einstellen? 

Nebenbei: Die Lamdasonde wurde kürzlich gereinigt. Kann man ihre Werte im Servicemenü abfragen?

Vielen Dank im voraus

Harald

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo hg4711, 

bitte gib 4 individuelle Förderzeiten über den Tag verteilt vor (z.B. 08:00-11:00 Uhr, 13:00-15:00 Uhr, 17:00-19:00 Uhr, 21:00-23:00 Uhr). 

Den Restsauerstoffgehalt der Anlage kannst du in der Diagnose auslesen. In die Diagnose kommst du, indem du die OK+Menü Taste ca. 5 Sekunden gedrückt hältst. 

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo hg4711, 

bitte gib 4 individuelle Förderzeiten über den Tag verteilt vor (z.B. 08:00-11:00 Uhr, 13:00-15:00 Uhr, 17:00-19:00 Uhr, 21:00-23:00 Uhr). 

Den Restsauerstoffgehalt der Anlage kannst du in der Diagnose auslesen. In die Diagnose kommst du, indem du die OK+Menü Taste ca. 5 Sekunden gedrückt hältst. 

Beste Grüße °sr
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Habe ich eingestellen lassen, und gleich begann die Befüllung.
Den RestSauerstoffgehalt sehe ich mir vor Ort morgen an.

VG
Harald
Läuft nun wieder einwandfrei.
Noch zwei Fragen, bitte: Welcher Restsauerstoffgehalt und welcher Wirkungsgrad sind normal (von -bis) und ab wann sollte der Fachmann eingeschaltet werden?

VG
Harald
Hallo hg4711,

der Restsauerstoffgehalt liegt im Betrieb bei ca. 6-8%. Der Wirkungsgrad liegt bei 90-94%.

Beste Grüße °sr