Heute ist meine Heizung erneut mit einer Störungsmeldung 3C aufgefallen. In der Serviceanleitung finde ich nur den Hinweis Kommunikaitonsfehler Erweiterung AM1. Als Maßnahme wird Anschlüsse prüfen vorgeschlagen.
Was steckt genau hinter der Störungsmeldung?
Die Anlage ist gerade 5 Jahre alt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich habe probeweise die Erweiterung AM1 an mein Gerät angeschlossen. Nun möchte ich die Erweiterung wieder abklemmen bis meine Anlage final umgebaut ist. Ziehe ich nun die Kabel ab, so bekommen ich ebenfalls die o.g. Fehlermeldung. Das Gerät erkennt automatisch, dass eine Erweiterung angeschlossen wird. Aber wie bringe ich dem Gerät bei, dass diese auch wieder entfernt wurde?
Hallo @ElektroMaddin
In der Regel erhalten Sie die Antworten in der Anleitung.
Schaltcodeadresse 32 von 1 auf 0.
Dies können Sie nur in Codierung 2 einstellen.
VG