Vitoronic 150 kb2 Einstellung bei Wärmebedarfsteuerung über potentialfreien Kontakt (X12)

Hallo zusammen,

die Vitoronic 150 KB2 hat eine potentialfreien Kontakt (x12) mit der die Heizung der Wärmebedarf (Brenner ein / aus) mitgeteilt werden kann. Welche Einstellungen muss ich in der Steuerung vornehmen, dass dies einwandfrei funktioniert, z.B.

  1. wie muss die Zeitsteuerung der Heizung eingestellt werden.
  2. Wie sind die Einstellungen dass Heizungspumpe bei Wärmeanforderung läuft

Serien-Nr. 71885705032041  

Danke und viele Grüße

Taken

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Taken,


über den Schaltkontakt wird nur der Brenner angefordert. Darüber hast du keinen Einfluss auf die Pumpen oder das Zeitprogramm.


Die Heizkreispumpe läuft je nach Außentemperatur, eingestellter Raumsolltemperatur, Heizkennlinie und Zeitprogramm.


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Taken,


über den Schaltkontakt wird nur der Brenner angefordert. Darüber hast du keinen Einfluss auf die Pumpen oder das Zeitprogramm.


Die Heizkreispumpe läuft je nach Außentemperatur, eingestellter Raumsolltemperatur, Heizkennlinie und Zeitprogramm.


Beste Grüße °be
Danke für die Antwort.
Kann es sein dass die Brennerstarts nicht gezählt werden, wenn sie über den potentialfreien Kontakt der Brenner angefordert wird? Gilt das gleiche dann auch für die Betriebsstunden?

Danke und Grüße

taken
Wenn du den Brenner direkt anforderst, kann die Regelung dazu keinen Status erfassen.

Beste Grüße °be