abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocell 100 mit Strom aufheizen. Wie kann man Vitocell 100 auf Strom umrüsten?

Hallo. Habe eine Ölheizung mit Vitocell 100 und möchte mit Photovoltaik aufrüsten. Besteht eine möglichkeit den Speicher mit Strom zu betreiben?

99 ANTWORTEN 99

@JollyJoker0007 , nein in einen CVUA kann man keine Heizstab  einbauen.

 

Man könnte nur etwas mit einem externen Heizstab  oder einem Vitotron bauen.

Hallo,

 

einen elektrischen "Durchlauferhitzer", wie den Vitotron bringt nicht,

es geht um die PV-Unterstützung, bzw. den Eigenverbrauch von erzeugter Leistung.

Was ist mit einem externen Heizstab gemeint?

da gibt es verschiedene Anbieter.

Das ist aber im Grunde auch ein "Durchlauferhitzer"

 

externer Heizstab.PNG

Es ist wohl ein Durchlauferhitzer in der Ladeleitung des Speichers gemeint.

Eine Heizpatrone in den Speicherzulauf oder in die Zirkulation bringt doch nichts.

Der Speicher soll geregelt werden, nicht die Zulauftemperatur.

Anscheinend bleibt wohl doch nur der Weg über die Opferanode oder der Speicheraustausch.

Nicht in den Speicherzulauf. In die Ladeleitung. Also die,welche den Speicher aufheizt. Über den Flansch der Opferanode kannst vergessen.  Dort ist kein Platz. Aber selbst,wenn Platz wäre,ist der Einbauort zu hoch. Da kannst viell.15% des Inhaltes erwärmen. Das bringt nix.

In den verlinkten Bsp. ist der ext. EHE am WW Zu und Auslauf angeschlossen.

Das Einschichten des WW erfolgt dann per Schwerkraft Zirkulation in den Speicher.

Schau dir das Bild nochmal genau an. Es handelt sich noch immer um den üblichen Vor- und Rücklauf des Speichers.

Funktionsweise: Der xxx wird mittels zwei Rohrverbindungen mit dem Warmwasserspeicher (3) verbunden. Hierbei spielt es keine Rolle ob es sich um einen Heizungswasserspeicher oder um einen Trinkwasserspeicher handelt, da alle wasserführenden Teile des xxx  aus hochwertigem Edelstahl bestehen. Bedingt durch die physikalische Eigenschaft des warmen Wassers nach oben zu steigen, benötigt der xxxx  zudem keine zusätzliche Pumpe. Kaltes Wasser aus dem unterem Bereich des Speichers fließt automatisch in den xxxxx  nach und wird sogleich wieder erwärmt. So sorgt der xxxx sehr schnell für warmes Wasser. Eine externe Regelung ist für den xxxx  ebenfalls nicht notwendig.

Hallo zusammen,


ich bin neu hier und würde gerne einen Heizstab in meinem WE Vitocell 100 CVA (200l) einbauen (lassen) um meinen PV Überschuss zu nutzen.

 

meine Nummer lautet:

7148120101233102

 


Würde das gehen? Falls nein, was wäre eine Alternative? 

Danke und VG

MP

Der Speicher ist nicht dafür vorgesehen, einen Heizstab einzubauen.

Als ,,Bastellösung,, könnte man einen Durchlauferhitzer in die Ladeleitung einbauen. Ohne Garantie.

Hallo,

ich möchte auch gerade meinen Vitocell 100 CVB mit einem Heizstab nachrüsten. Wäre super, wenn Sie mir sagen könnten, ob das möglich ist. Die Seriennummer lautet 

7179409602903104

Herzlichen Dank,

Ingmar

@Ingmar11 

 

ja man kann 2 EHE einbauen.

in der Mitte einfach den Stopfen raus machen.

unten brauchst du noch einen speziellen Flansch,

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7179409

Super! Herzlichen Dank für die extrem schnelle Antwort!! @qwert089 

Ergänzende Frage: ist die Leistung vom Heizstab „egal“ und hängt die Länge vom Heizstab nur Durchmesser des Kessels ab?

Nochmals vielen Dank. Hab nie mit einer so schnellen Antwort gerechnet. 

Ja auf die Länge musst du achten - einfach mit dem Zollstock am Speicher messen.

 

Die Leistung muss zum PV Überschuss passen.

Und wenn der Speicher schon in  30 Min voll ist hast du auch nicht viel davon.

 

VG 

 

Hallo zusammen, 

 

ich habe folgendes Modell: 

https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-v-cvaa-160-liter-warmwasser...

 

Ist da ein Einbau möglich?

 

VG

Sebastian 

Nein. Viessmann bietet im Allgemeinen nur für Speicher ab einem Inhalt von 300l einen Heizstab an.

Hallo zusammen,

erst Mal vielen Dank für den tollen Service.

Bei uns läuft ein Vitocell 100-W CVUB (Sr.Nr. 7552971704463101) mit einem Modul Solarthermie. Kann ich hier einen passenden Heizstab nachrüsten? Es wird PV auf dem Dach nachgerüstet, den Überschuss würde ich gerne soweit möglich nutzen.

 

Vielen Dank und viele Grüße

Sieht nicht so aus. Es wird aufgrund der Solaren Heizschlange gar kein Platz sein.

Hi, zunächst. Service ist echt top. Findet man selten. 

 

Sonst würde ich gerne meinen vitocell 100-v mit PV heizstab nachrüsten. Wie ich hier schon gelesen habe, geht das offiziell wohl nicht. 

Aber dieser heizstab passt nicht zufällig von oben rein? https://raleo.de/item/Heizung/Viessmann-Elektro-Heizeinsatz-EHE-7958574?cp=mpca1&gad_source=1&gclid=...

 

PXL_20241024_163158683.jpg

Nein, es passt gar kein Heizstab hinein. die obere Verschlusskappe beherbergt die Opferanode. Wenn du die entfernst, hat der Speicher keinen Korrosionsschutz mehr. Abgesehen davon könnte der Heizstab nur soweit heizen, wie es die Länge das Stabes eben zulässt. Es reicht also nicht mal für die Hälfte des Inhaltes.

Danke für die Antwort.

 

Schade, dachte das Ding im Link hat beides im Flansch integriert. (Sieht zumindest so auf dem Bild aus)

Der Flansch auf dem Bild hat auch eine Opferanode, ist aber für deinen Speicher nicht zugelassen. Der EHE-Einsatz mit Flansch darf nur in Speicher zwischen 120 und 150l eingebaut werden. Ob der Lochkreis bei deinen 160l noch passt, kann ich nicht sagen.

Meine Meinung: Selbst das lohnt nicht. Der Heizstab ist relativ kurz. Wird er von oben eingesteckt, kannst höchstens die Hälfte des Inhaltes erwärmen. Real werden es schätzungsweise  eher 40%. Es sei denn, es ist eine Zirkulationspumpe vorhanden, welche den Inhalt ordentlich durchmischt.

Das klingt wiederum nach. "Gibt's nicht von der Stange, aber durchaus machbar" 

Bastel Lösung wäre dann: Neben die vorhandene Anode ein passendes Gewinde in den Flansch setzen, Heizpatrone mit maximaler Länge installieren (gibt's auch um 1m, rum) und es kann los gehen, oder?

Muss man bei der Patrone auf eine bestimmte Materialkombination achten? 

Keiner wird dir sagen können,ob es so funktioniert. Ich kann nichtmal sagen,ob der Flansch dick/gross genug wäre,ein tragfähiges Gewinde von 1,5" aufzunehmen. Wenn man davon ausgeht,dass die jetzige Anode mittig verbaut ist,wird's eng,denk ich 

Außerdem müsste der jetzige Flansch auch emailliert sein. Wie willst da ein Gewinde reinschneiden ?

Ich bin noch immer der Meinung,dass sich der Aufwand nicht lohnt.

Top-Lösungsautoren