Wir haben eine Vitocell uniferral Bj 1990 mit einem Blaubrenner Typ VB1 der einwandfrei läuft. Verträgt die Anlage Bioheizöl 10%. Wir überlegen etwas für die Umwelt zu tun.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Dietemann,
bitte entschuldige die verspätete Antwort. Dein Beitrag ist leider untergegangen.
Ich habe folgende Information für dich:
Die bisherigen Erkenntnisse des europäischen Feldversuches sowie die Erfahrungen aus eigenen Feldtests und Prüfstandsversuchen lassen eine Freigabe aller aktuellen und älteren Viessmann Ölbrenner und Ölheizsysteme für folgende Brennstoffe zu:
- Heizöl DIN 51603-EL-1-Standard
- Heizöl DIN 51603-EL-1-schwefelarm
- Heizöl DIN 51603-6-EL A Bio 10: Heizöl EL mit Zumischungen bis zu 10 % Biokomponenten nach dem Entwurf der DIN 51603-6
Beste Grüße °pa
Hallo Dietemann,
bitte entschuldige die verspätete Antwort. Dein Beitrag ist leider untergegangen.
Ich habe folgende Information für dich:
Die bisherigen Erkenntnisse des europäischen Feldversuches sowie die Erfahrungen aus eigenen Feldtests und Prüfstandsversuchen lassen eine Freigabe aller aktuellen und älteren Viessmann Ölbrenner und Ölheizsysteme für folgende Brennstoffe zu:
- Heizöl DIN 51603-EL-1-Standard
- Heizöl DIN 51603-EL-1-schwefelarm
- Heizöl DIN 51603-6-EL A Bio 10: Heizöl EL mit Zumischungen bis zu 10 % Biokomponenten nach dem Entwurf der DIN 51603-6
Beste Grüße °pa