leider habe ich seit 2 Wochen sporadisch das Problem, dass der Abgastemperaturbegrenzer bei > 110 Grad auslöst. Der Abgastemperaturfühler ist in Ordnung, das habe ich anhand der Kennlinie unter verschiedenen Temperaturen gemessen. Mir ist aufgefallen, dass der Fehler nur bei der Speicherladung kommt, da der Wärmetauscher anscheinend bei Volllast dann die Temperatur nicht weg bekommt. Im normalen Heizbetrieb ist die Abgastemperatur zwar meiner Meinung nach auch zu hoch, sie ist da immer 2-5 Grad unter der Kesseltemperatur. Wenn ich das mit meinen beiden anderen Vitodens 300 vergleiche, sind die meistens bis 10 Grad unter der Kesseltemperatur. Ich habe das Heizungssystem auch schon mit dem Programm über 20 Minuten entlüftet und auch auf 2 bar befüllt. Kann es vielleicht sein, dass der Wärmetauscher wasserseitig eine Verstopfung hat und der Durchfluss nicht mehr bei voller Leistung gegeben ist. Die Anlage wird immer mit recht hoher Temperatur gefahren, da es sich um ein altes Einrohrsystem handelt, das nur durch hohe Temperaturen und richtigem Differenzdruck/Volumenstrom alle HK erwärmen kann. Abgasseitig habe ich noch nicht aufgemacht, aber bei Gasanlagen rechne ich eigentlich nicht mit viel Ruß und Ablagerungen ? Als Workaround habe ich die Leistung bei Brauchwassererwärmung von 100% auf 80% reduziert, dann komme ich nur noch auf knapp 100 Grad Abgastemperatur und die Anlage steigt nicht aus. Hat jemand vielleicht eine Lösung ?