abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Unsere VITODENS333 schaltet während der Nachtabsenkung immer wieder mit dem Fehlercode F2 ab.

Lt. Handbuch kann es am Temperaturregler oder an der Pumpe liegen oder die Anlage muß entlüftet werden.

Die Anlage ist gerade vom Fachbetrieb gewartet worden und der Installateur meinte es läge an der Pumpe. Außerdem wären beide Druckausgleichsgefäße voll Wasser und müßten ausgetauscht werden, auch die Pumpe.

Nun habe ich die Nachtabsenkung rausgenommen und die Anlage läuft permanent mit 22 Grad. Das ist eigentlich ok so, da wir die Heizkörper abends runterfahren.

Die Anlage und somit auch die Pumpe läuft nun seit einer Woche ohne jede Störung durch. Somit auch die Pumpe.

Kann die Ursache evtl. doch an der Pumpe liegen oder vielleicht an den Ausgleichsgefäßen?

Mit freundlichem Gruß

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Wenn die Ausdehnungsgefässe defekt sind, müssen diese  ausgetauscht werden. Der Stickstoff, welcher sich in den Gefässen befand, muss ja irgendwo hingegangen sein. Und hier bietet das System Gelegenheit.

Das Problem wird immer wieder kommen, wenn sich die Vorlauftemperatur nennenswert ändert. Da sich hier das Volumen des Wassers ändert. Da die MAGs aber nichts mehr aufnehmen, wird der Druck ansteigen. Vermutlich bis zur Grenze von 2,5 bar. Hier öffnet das Sicherheitsventil und lässt das Mehrvolumen entweichen.

Meine eigentliche Frage war, ob es, wie vom Installateur angenommen, an der Umwälzpumpe liegen kann. Die ist im Austausch schließlich am teuersten, die Ausdehnungsgefäße sind da nicht der größte Kostenfaktor. Sie läuft nun aber ohne Probleme bereits seit einer Woche, seit ich die Nachtabsenkung rausgenommen habe.
Wenn ich die Antwort richtig verstanden habe, kann das Problem wohl doch eher an den MAG's liegen.

Der Druck ist allerdings auch bei Änderung der Vorlauftemperatur nicht nach oben gegangen. Im Gegenteil, die Anlage verliert mit der Zeit seit Jahren immer wieder etwas Druck, sodaß ich etwas Wasser nachfüllen muß.
Beide Ausdehnungsgefäße sind auch bereits vor 2 Jahren ausgetauscht worden.

Wurde der Vordruck angepasst ? MAGs werden vom Werk aus mit 1,5 bar Vordruck ausgeliefert. Welcher dann für eine Heizung mit einem Höhenunterschied von 15m ausreichend wäre.
Hier würden sich die gleichen Symptome zeigen.
Und ja, es kann auch an der Pumpe liegen. Kommt aber eben seltener vor, dass eine Pumpe faktisch Luft reinzieht.
Top-Lösungsautoren