Speicher - Wassererwärmer Vitocell EVA 3003 - 660 (160 Liter)

Meine Fragen mit der Bitte um Beantwortung:

1. Wie hoch ist bei einer Wassertemperatur von 50 °C und abgeschalteter Zirkulationspumpe der Abkühlungverlust des Wassererwärmers in °C / h ?

2. Laut Viessmann - Montageanleitung ist eine Schwerkraftzirkulation aufgrund einer Wärmedämmschleife im Warmwasserabgang nur bedingt möglich - was bedeutet "bedingt" und wie wirkt sich dies in einer bestehende Altanlage mit Schwerkraftzirkulation aus ?

3. Kann der Abkühlungsverlust des Wassererwärmers durch Einbau einer zusätzlichen Rückschlagklappe etc. in die Warmwasserabgangsleitung verringert werden ?

1 ANTWORT 1

Hallo Ing,

 

zu dem Nachfolger von deinem Speicher aus 2003, ebenfalls Typ EVA, habe ich was zum Bereitschaft-Wärmeaufwand gefunden. Dieser liegt bei 2,3kWh/24h bei 45K Temp-Differenz.

 

In der Zirkulationsleitung sollte eine Rückschlagklappe/ Schwerkraftbremse eingesetzt werden, wenn du dort Probleme mit Auskühlung durch Schwerkraft hast.

 

Viele Grüße
Flo

 

 