Hallo, mir ist schon klar das die Vorlauftemperatur sich nach mehreren Kriterien einstellt.
Machen sie bitte einer Dame mal klar warum der Heizkörper nicht warm wird, obwohl sie die Sollwert - Raumtemperatur darauf hin auf 30Grad stellt. Eine verständliche Erklärung wäre mir lieb.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo detzok,
es kann nicht schaden mal den Kesseltemperatursensor zu überprüfen, hier die passenden Widerstandswerte:
Sollte der Sensor in Ordnung sein, kann man es mit einem "Master Reset" probieren.
Dazu muss man in der Codierebene 2 die Adresse A8:176 und die 7C:42 einstellen.
Danach ist die Anlage allerdings wieder auf Grundeinstellungen und es müssen Heizzeiten sowie die Heizkennlinie angepasst werden.
Viele Grüße °pa
Hallo detzok,
es kann nicht schaden mal den Kesseltemperatursensor zu überprüfen, hier die passenden Widerstandswerte:
Sollte der Sensor in Ordnung sein, kann man es mit einem "Master Reset" probieren.
Dazu muss man in der Codierebene 2 die Adresse A8:176 und die 7C:42 einstellen.
Danach ist die Anlage allerdings wieder auf Grundeinstellungen und es müssen Heizzeiten sowie die Heizkennlinie angepasst werden.
Viele Grüße °pa