Hallo,
im Handbuch der VD 333-F sind die Codierungen E7=30 und E9=45 als Werkseinstellungen beschrieben. Ist es richtig, dass die min. Pumpendrehzahl bei reduzierter Raumtemperatur (E9) höher ist als normal?
Danke und Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Werkseinstellung ist nur eine Standardeinstellung, die (hoffentlich) zu ziemlich vielen Anlagen einigermassen passt. Die Adressen für die Pumpe sollten jedoch bei der Installation vom HB auf die zum Haus und zur Anlage wirklich passenden Werte eingestellt werden; die entsprechenden Pumpendiagramme samt zugehörender Adressen sind im Datenblatt abgedruckt (hier das Datenblatt für B3TA 2014: http://www.viessmann.com.tr/content/dam/internet-global/pdf_documents/Datenblaetter/DB-5368790.pdf ) (falls du ein anderes Gerät hast, lasse dir das richtige Datenblatt aufgrund der Herstellnummer zuschicken).
Falls die Pumpe überhaupt von Adressen E6-E9 geregelt wird (kein Mischer oder hydr. Weiche vorhanden), dann geben diese Adressen den Regelbereich an, wobei der Kesselcodierstecker zusätzliche Grenzen vorgeben kann. Innerhalb dieser Grenzen wird die Pumpe je nach Betriebsart (normaler oder reduzierter Heizbetrieb) und in Abhängigkeit der Aussentemperatur (!) geregelt, siehe Beschreibung im Datenblatt. Raumtemperatur und Ventilstellungen spielen dabei eigentlich keine Rolle, aber wenn viele Ventile geschlossen sind, können sich Geräusche einstellen.
Wieso wurde die max.Heizleistung reduziert? Welchen Leistungsbereich hat dein Gerät, und wie hoch ist die Heizlast des Hauses?
Zum reduzierten Betrieb noch: Werkseinstellung wäre Soll-Temperatur 3 Grad, somit wäre die Pumpe normalerweise im reduzierten Betrieb aus und nur bei Frostschutz an. Willst du nachts wirklich heizen - wie gut oder schlecht gedämmt ist das Haus?
Die Werkseinstellung ist nur eine Standardeinstellung, die (hoffentlich) zu ziemlich vielen Anlagen einigermassen passt. Die Adressen für die Pumpe sollten jedoch bei der Installation vom HB auf die zum Haus und zur Anlage wirklich passenden Werte eingestellt werden; die entsprechenden Pumpendiagramme samt zugehörender Adressen sind im Datenblatt abgedruckt (hier das Datenblatt für B3TA 2014: http://www.viessmann.com.tr/content/dam/internet-global/pdf_documents/Datenblaetter/DB-5368790.pdf ) (falls du ein anderes Gerät hast, lasse dir das richtige Datenblatt aufgrund der Herstellnummer zuschicken).
Falls die Pumpe überhaupt von Adressen E6-E9 geregelt wird (kein Mischer oder hydr. Weiche vorhanden), dann geben diese Adressen den Regelbereich an, wobei der Kesselcodierstecker zusätzliche Grenzen vorgeben kann. Innerhalb dieser Grenzen wird die Pumpe je nach Betriebsart (normaler oder reduzierter Heizbetrieb) und in Abhängigkeit der Aussentemperatur (!) geregelt, siehe Beschreibung im Datenblatt. Raumtemperatur und Ventilstellungen spielen dabei eigentlich keine Rolle, aber wenn viele Ventile geschlossen sind, können sich Geräusche einstellen.
Wieso wurde die max.Heizleistung reduziert? Welchen Leistungsbereich hat dein Gerät, und wie hoch ist die Heizlast des Hauses?
Zum reduzierten Betrieb noch: Werkseinstellung wäre Soll-Temperatur 3 Grad, somit wäre die Pumpe normalerweise im reduzierten Betrieb aus und nur bei Frostschutz an. Willst du nachts wirklich heizen - wie gut oder schlecht gedämmt ist das Haus?