Modbus Register aus VitoGate 300 passen nicht zur Realität

Hallo zusammen,

ich habe jetzt die LON Karte und das VitoGate über ModBus-LAN mit der GLT verbunden.
Ich bin in der Lage die Inputregister aus den im Vitogate ausgegebenen Registern auszulesen.
Das Problem ist das die angegebenen ModBus Register nicht mit den realen übereinstimmen.
z.B Register 4523 Dezimal Input sollte laut VitoGate die Aussentemperatur bringen,
Nach meinen Ausleseversuchen ist die Aussentemperatur aber auf Register 4522 Dezimal.

Wie kann ich von den angegebenen Registern in der VitoGate Software auf die echten kommen?
Ich habe auf dem VitoGate die aktuelle Firmware 2.1.2.0

Die Umrechnung aus der Datenpunktliste hat mich bisher auch nicht weitergebracht.

Wie komme ich andie korrekten ModBus Register Dezimal oder Hex zu den jeweiligen Größen der Anlage.
Das gleiche gilt natürlich auch für die Holdings, Stutus und Coils

Vielen Dank für Eure Bemühungen

Francisco Santos

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Francisco,

es freut mich, dass du den Fehler finden konntest.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo wertes Viessmann Team,
anbei eine Rückmeldung zur Anbindung meiner Viessmannanlage an meine GLT.

Der Verbau des LON Moduls hat prima geklappt. Die Steuerung ist sauber dafür vorbereitet und gut durchdacht.
Die Anbindung per LON Kabel an das VitoGate 300 hat auch gut funktioniert. Die LON Karte ist in der Heizungsanlage verbaut und das VitoGate 300 im Netzwerkschrank. Die Anbindung des ModBus über LAN an die GLT hat auch sehr geklappt. Das schwierige war die Dokumentation sauber zu verstehen und den Versatz der Register um 1 zu finden, was dem Zählbeginn der Register mal bei 0 und mal bei 1 je nach System geschuldet ist.

Nachdem ich die Register im GLS, in meinem Fall ist es myGekko von der Fa. Ekon (www.my-gekko.com) konnte ich die Daten der Heizung auslesen oder je nach Register auch reinschreiben. Das Projekt hat also funktioniert.
Einziges Manko ist Eure Preispolitik bei der Anbindungshardware, da kann einem schon Angst und Bange werden, zumal man vor der Investition nicht weiß ob es funktionieren wird. Das Risiko bin ich eingegangen und habe es nicht bereut.
Dank allen die mir bei dem Projekt geholfen haben.

Viele Grüße Francisco Santos

PS
Thread wird aus meiner Sicht damit geschlossen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo wertes Viessmann Team, heute habe ich den Fehler gefunden. In der Formel unten in der Datenpunktliste muss man vom Rechenergebnis 1 abziehen dann erhält man das richtige Register. Liegt wahrscheinlich an der Zählweise Beginn bei 0 oder 1
Hallo Francisco,

es freut mich, dass du den Fehler finden konntest.

Viele Grüße
Flo
Hallo wertes Viessmann Team,
anbei eine Rückmeldung zur Anbindung meiner Viessmannanlage an meine GLT.

Der Verbau des LON Moduls hat prima geklappt. Die Steuerung ist sauber dafür vorbereitet und gut durchdacht.
Die Anbindung per LON Kabel an das VitoGate 300 hat auch gut funktioniert. Die LON Karte ist in der Heizungsanlage verbaut und das VitoGate 300 im Netzwerkschrank. Die Anbindung des ModBus über LAN an die GLT hat auch sehr geklappt. Das schwierige war die Dokumentation sauber zu verstehen und den Versatz der Register um 1 zu finden, was dem Zählbeginn der Register mal bei 0 und mal bei 1 je nach System geschuldet ist.

Nachdem ich die Register im GLS, in meinem Fall ist es myGekko von der Fa. Ekon (www.my-gekko.com) konnte ich die Daten der Heizung auslesen oder je nach Register auch reinschreiben. Das Projekt hat also funktioniert.
Einziges Manko ist Eure Preispolitik bei der Anbindungshardware, da kann einem schon Angst und Bange werden, zumal man vor der Investition nicht weiß ob es funktionieren wird. Das Risiko bin ich eingegangen und habe es nicht bereut.
Dank allen die mir bei dem Projekt geholfen haben.

Viele Grüße Francisco Santos

PS
Thread wird aus meiner Sicht damit geschlossen