GutenTag,
Bei unserer Heizung springt jetzt seit geraumer Zeit die Zündung sehr oft an mit einem lauten Klacken an. Das Klacken sei ein Magnetschalter hat ein Fachmann bereits festgestellt. Es kommt mir so vor, also ob das Gerät alle 3-5 Minuten aufheizt. Habe nun etwas Sorge um eine Gasrechnung. Was kann ich tuen?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt ? Ich würde hier das Augenmerk besonders auf die Überwachungselektrode legen. Diese generiert in der Flamme einen kleinen Strom, durch welchen das Hauptgasventil offen gehalten wird. Ist der Strom durch Verschleiss der Elektrode zu gering, schliesst das Hauptgasventil und der Brenner geht aus. Da aber die Temperatur vermutlich noch nicht erreicht ist, wird der Brenner erneut gestartet.
Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt ? Ich würde hier das Augenmerk besonders auf die Überwachungselektrode legen. Diese generiert in der Flamme einen kleinen Strom, durch welchen das Hauptgasventil offen gehalten wird. Ist der Strom durch Verschleiss der Elektrode zu gering, schliesst das Hauptgasventil und der Brenner geht aus. Da aber die Temperatur vermutlich noch nicht erreicht ist, wird der Brenner erneut gestartet.