Hallo LenaSeitz,
in der Codierung 1 (OK + Menü ca. 5 Sek.) unter Hardware muss das Beschickungsschema auf 0 gestellt werden.
Dann registriert die Anlage, dass nur noch über den Tagesbehälter bedient wird.
Den kapazitiven Sensor im Tagesbehälter kannst du solange abkleben, so dass der Tagesbehälter ständig Pellets erkennt (ansonsten würde eine Meldung kommen, weil der Sensor bei Handbeschickung an der unteren Seite des Tagesbehälters montiert wird).
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team