Der Warmwasserspeicher Vitocell 100 hat um 22:00 Uhr 49 Grad um 6:00 Uhr 40 Grad, d

Die Umwälzpumpe ist aus
4 ANTWORTEN 4

Hallo Claus99,

könntest du uns dein Anliegen etwas genauer beschreiben?

Beste Grüße °ja

Um 22:00 Uhr hat der Speicher ca 49 Grad, um 6:00 Uhr nur noch 40 Grad, Zirkulationspumpe läuft nicht.

Hallo Claus99,
ich habe selbige Wärmeverluste! Da sollte ja doch der Speicher laut Viessmann hoch gedämmt sein. Trotzdem diese Wärmeverluste über Nacht und noch ohne aktive Zirkulation.
Ich vermute Mikrozirkulation in den Anschlußleitungen. Stell doch einmal ein Foto von Deinen Anschlüssen rein. Vielleicht ist da etwas zu erkennen?
Viele Grüße, Thilo

Ich vermute auch einen Schwerkrafteffekt aufgrund fehlender Schwerkraftbremse in der Ladeleitung zum Speicher.