Hallo Benjamin Reuter
Kein Ablesefehler Werte wurden mit mit Laser Messgerät am Geräteausgang und 1. Heizkörper gemessen und waren identisch.
Herstellernummer 7513233...
Typ B2LA-19
mfg
Patrik Hübgen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Patrik Hübgen,
also bei diesem Gerät wird die Hysterese für die Warmwasserbereitung durch den Kesselcodierstecker vorgegeben und beträgt 12K.
Somit ist der bei dir aufgetretene Wert vollkommen in Ordnung.
Dieser Wert ist auch nicht veränderbar.
Beim Heizbetrieb sieht es etwas anders aus. Normalerweise ist dort auch eine Brennerhysterese von 12K vorgesehen.
Allerdings kann es auf Grund von dynamischen Pausenzeiten dazu kommen, dass das Einschalten des Brenners verhindert wird.
Diese wird nach Laufzeit des Brenners und dem Temperaturanstieg berechnet, um ein Takten der Anlage zu verhindern.
Somit kann es dann auch zu einer Hysterese von 19K kommen.
Beste Grüße °be