Hallo Viessmann-Team,
an meinem Haus wurde ein Kollektor Vitosol 200-T waagerecht auf dem Dach montiert (da nur wenig Platz vorhanden). Laut Wasserwaage sind die Röhren exakt waagerecht ausgerichtet.
In der Montageanleitung ist aber eine Tabelle mit Maßangaben zu einem notwendigen Versatz zwischen dem Röhrenhalter und dem Wärmetauscher. Entsteht durch diesen Versatz eine leichte Neigung der Röhren?
Wenn ja - ist diese Neigung für die Funktion des Kollektors notwendig?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Wrobbel,
um eine Zirkulation der Verdampferflüssigkeit im Wärmetauscher zu gewährleisten, muss der Neigungswinkel größer Null betragen.
Gerade bei Flachdachmontage sollte dieser minimale Aufstellwinkel berücksichtigt werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Wrobbel,
um eine Zirkulation der Verdampferflüssigkeit im Wärmetauscher zu gewährleisten, muss der Neigungswinkel größer Null betragen.
Gerade bei Flachdachmontage sollte dieser minimale Aufstellwinkel berücksichtigt werden.