Hallo,

Ich hätte eine Frage bezüglich der Einstellung an der Vitosolic 200 sd4.

Welche Werte müssen dort eingestellt werden, damit die Heizungsunterstützung der Solarthermie funktioniert?

 

Das Anlagenschema ist 4802729

Habe im Anhang auch Fotos hochgeladen.

Ich hoffe mir kann geholfen werden.

Bedanke mich schonmal recht Herzlich für die Hilfe!

 

15 ANTWORTEN 15

1000001436.jpg

1000001254.jpg

Hallo ,

 

darf man fragen warum die SD4 verwendet wurde und nicht wie im Schema empfohlen Elektronikmodul SDIO/SM1A??

 

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802729_02/Documents/4802729_2004_02.pdf

 

 

SD4

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5583565VSA00003_1.PDF

System 1

Je nach dem wo die Sensoren für die Heizungsunterstüzung angeklemmt sind, muss mit dem dafür passenden Funktionsblock das 3 Wege Ventil geschaltet werden.

 

VG 

Hallo qwert089,

Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!

 

Also mit wurde gesagt, dass die Sd4 im Paket dabei ist. Aussage vom HB.

Ich habe ein Foto angehängt wie das jetzt abgeschlossen ist.

Einzig komische ist, das der Stellantrieb für die Heizungsunterstützung offen ist.

Also fährt nicht zu.

Könntest du mir vielleicht sagen welche Werte ich in der Sd4 hinterlegen muss?

 

LG John

IMG_20241003_104048.jpg

Hallo,

 

dazu müsstest du mir noch ein paar Details  verraten...und  wo die Sensoren 5, 6 und 8 bei deiner Anlage verbaut

worden sind. verfolge bitte die Kabel

Die Sensor-Nummerierungen auf deinem Schema passen ja nicht zu den Nummern der SD4.

 

Wohin führen die Kabel von R2 und von R6.??

 

Danke

Hi qwert089,

Also der Sensor S5 sitzt zwischen Heizwasservorlauf und Heizwasserrücklauf.

Der Sensor S6 sitzt im Verteiler für die solare Heizungsunterstützung.

Und der Sensor S8 sitzt über dem Heizwasservorlauf 2.

 

R2 ist nicht belegt, sah wahrscheinlich wegen dem Foto so aus 🙈. Tut mir leid.

R6 ist der Stellmotor im Verteiler der solaren Heizungsunterstützung.

 

 

Habe Fotos angehängt wo man es besser sieht.

 

Vielen Dank für die Hilfe!

IMG_20241004_083658.jpg
IMG_20241004_131419.jpg
IMG_20241004_130637.jpg

Danke.

 

öffne bitte das verlinkte Handbuch der Vitosolic SD4.

 

Seite 20 die Matrix: Relais R6 gehört in der Default Konfig zum Funktionsblock 2

 

Dann durchsucht du diese Anleitung nach "Funktionsblock 2 "

da findest du zugehörig Thermostatfunktion Sensor 5 und Thermostatfunktion Sensor 6, Schaltzeiten und Delta T Funktion.

 

Thermostatfunktion Sensor 5, z.B. ein bei 30 Grad, aus bei 25

Thermostatfunktion Sensor 6 z.B. ein bei 25 Grad, aus bei 20

Schaltzeiten : 0-24h ein

„ΔT6ein“ ist Default auf 5 K EIN und  Aus bei 3 K, das passt soweit.

Wenn alles 4 Bedingungen gleichzeitig eintreten sollte R6 schalten.

 

Seite 73 Mitte 

„Sen1-ΔT6Fkt“

„Sen2-ΔT6Fkt“

prüfen ob hier die Sensoren 5 und 6 ausgewählt sind. 

 

VG 

 

Hi qwert089!

 

Erstmal vielen vielen Dank für die Hilfe!

Anscheinend waren manche Einstellungen gar nicht getätigt worden 🙈

Aber dank dir hat's geklappt!

Kannst du mir sagen für was t-start 17:00 Uhr steht? Finde dazu nichts.

 

Ich hab noch ein paar Fotos angehängt, vll magst du einmal drüber schauen, ob ich wirklich alles richtig gemacht habe 😂

 

Und nochmals vielen vielen Dank! Bin dir echt dankbar!

 

 

IMG_20241004_175543.jpg
IMG_20241004_175547.jpg
IMG_20241004_175539.jpg
IMG_20241004_175612.jpg
IMG_20241004_175607.jpg
IMG_20241004_175551.jpg
IMG_20241004_175640.jpg
IMG_20241004_175644.jpg

Hallo,

 

an Hand der S/N auf dem Bild habe ich dir jetzt noch die passenden Anleitung genau für deine SD4 rausgesucht.

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7538789

die ist leicht anders als die ich zu erst verlinkt hatte.

 

t-start wird auf Seite 47 in de Mitte erklärt, das wäre nur wenn man 2 Speicher hat und man das heisse  Wasser umpumpen möchte.

 

auf deinen Bildern sehe ich dass  man die Thermostatfunktionen  für Sensor 5 und 6 theoretisch auch deaktiviere hätte können und auch die Schaltuhr.

wir brauchen ja nur DeltaT6 Funktion um das Ventil zu schalten.

Aber wenn es so jetzt schon funktioniert, ist es gut.

 

Die Vitosolic lässt VM bei Resol bauen.

Die haben auch einen Schnittstellen Adapter um die Vitosolic IoT fähig zu machen, fass das interessant ist und du die Funktion der Solar vom PC aus verfolgen willst und nicht Stunden im Keller sitzen willst.

 

Wenn der liebe Heizungsbauer den passenden Regler genommen hätte, hättest du es in der Viessmann App verfolgen können.

 

VG 

Hi qwert089,

Danke für die Anleitung.

Wo könnte man den theoretisch die Sensoren und die Schaltuhr deaktivieren?

 

Wir spielen noch mit dem Gedanken uns einen Wasserführenden Kamin anzuschaffen.

Aber erstmal muss das nötige Kleingeld gespart werden 😅.

Wäre es mit der Sdio Regelung möglich gewesen diesen darüber zu betreiben? Oder müsste man dann eh auf die Vitosolic 200

Umsteigen? Hoffe du verstehst was ich meine 😅.

 

  • VG

 

Hallo John,

 

bei dem Beitrag von 18:08 das vierte Bild von unten: da sieht man dass DeltaT6 aktiviert ist , und Thermostat 3 und 4 auch. 

Bzw. sieht man auf einem der anderen Bilder, dass Themostat 5 und 6 gar nicht aktiv sind, dann hättest du da gar keine Temperaturen eintragen brauchen. 

wir brauchen ja nur DeltaT6.

 

Für den Ofen ist man mit der SD4 flexibler.

 

VG 

 

Hi qwert089,

Ich hab da noch eine Frage.

Ich hab die Anlage jetzt mehrmals begutachtet und es scheint als wenn der Stellmotor immer offen steht.

Wenn ich jetzt die Temperaturen unter th3ein und co. ändere und erhöhe, müsste der Motor schließen wenn die Temperaturen nicht erreicht werden oder?

Mir geht es eigentlich nur darum auszuschließen das der Stellantrieb einen Weg hat. Und ich meinen inneren Monk beruhigen kann 😅🙈.

 

VG

Hallo,

wenn eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist, sollte der Stellantrieb  schliessen.

 

prüfe auch ob die Logik hier passt

 

„Sen1-ΔT6Fkt“ Sensor für Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 2   5 
„Sen2-ΔT6Fkt“ Sensor für Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 2   6

 

Die Regelung müsste dann SpeicherTempMitte - Rücklauf ausrechen, der Wert sollte dann größer 0 sein.

Sonst müsste man  die beiden Kodierung tauschen.

 

VG 

Hi qwert089,

 

Habe jetzt mal die Temperaturen von th3ein und co. geändert.

Siehe da, der Stellmotor schließt wie gewünscht 😀👍 .

Die Temperaturen die du mir genannt hast für th3ein und co. Sind die schon Optimal?

Ich bin noch kompletter Neuling im Thema Solarthermie und co.

Aber ich lerne und befasse mich gerne mit solchen Themen. Und will ja auch wissen wie was funktioniert😅

 

Vg

 

Hallo ,

 

die Temperaturen beiden Thermostat Funktionen  hatte so gewählt dass sie bei Solarnutzung immer erfüllt sein sollten.

wie gesagt eigentlich braucht man die beiden Thermostat  Bedingungen gar nicht, entweder deaktiviert man beide oder wählt Sollwerte aus die vermutlich immer eine EIN-Schalten des Thermostat   erlauben.

 

Wie gesagt würde ich mir einen Schnittstellen Adapter kaufen.

 

https://www.resol.de/de/produktdetail/209  (mit cloud Anbindung)

https://www.resol.de/de/produktdetail/13 (mit USB Verbindung zum PC)

https://www.ebay.de/itm/143595716730 ( ältere Version für das Lokale Netzwerk, ohne Cloud)

 

dann kann man genau verfolgen, was wann geschalten hat und bei welcher Temperatur.

 

VG 

Hi qwert089,

 

Ich habe jetzt mal th3ein und co deaktiviert.

Wie du schon sagst, die DeltaT6 Werte sollten reichen.

Ein bei 8K und aus bei 3K.

Die Temperatursensoren zeigt er ja weiterhin im Menü an.

Ich werde auf jedenfall berichten.

Das mit dem Schnittstellen Adapter werde ich mir mal anschauen. Ist schon ne coole Sache.

Wie gesagt, vielen Dank für deine Hilfe!

Ohne dich wäre ich auf geschmissen gewesen! Wünsche dir noch einen schönen Sonntag!

 