Zu einem Vitodens 333F (7494835203920107), der seit 2012 im Einsatz ist, hat unser Fachbetrieb im September 2023 zum Anschluss des wasserführenden Ofens einen Puferspeicher Vitocell 100 E, eine Rücklauftemperatur-anhebung Vitolingo und eine Vitosolic 100 installiert.
Folgender Effekt trat auf:
Bei einer Temperatur unter 3°C waren nach dem eingestellten Heizende (21:00) die Heizkörper im Haus warm - stundenlang. Der 600 L Behälter, der abends auf der Anzeige der Votosolic 100 noch so 50-55 °C hatte, war früh auf 26 °C gesunken.
Gasverbrauch gab es keinen über Nacht - da habe ich an der Gasuhr nachgesehen.
Das war mehrfach hintereinander so.
Dann wurde es zwei lang Tage wärmer - da gab es den Effekt nicht.
Der Fachbetrieb hier sagte: es ist die Frostschutzfunkton - die sorgt dafür, dass nachts das im Behälter gespeicherte warme Wasser in die Heizörper läuft.
Wie kann man den Vitodens 333 einstellen, dass das warme Wasser über Nacht im Behälter bleibt und früh zum Heizbeginn zur Verfügung steht?
Mi freundlichen Grüßen
Rolf Lüdicke
Hallo,
Ich würde die Hydraulik und eventuelle Rückschläge mal prüfen lassen.
war die Heizkreispumpe denn unter 3 Grad an?
ist und soll vl mal geprüft?
Gruß