Temperatur drosseln, aber wie?

Ich habe eine Vitodens 300 mit Vitotronic 200, Vitosol 100 und als Speicher einen Vitocell-W 100 (3.000 l). Als Pumpe ist eine Grundfos UP 15-14 Bt mit Thermostat verbaut.

Zum Schutz der Verbundrohrleitungen möchte ich die Temperatur für die Trinkwasserleitungen drosseln, so das an heißen Tagen die Pumpe von den Solarplatten bei hohen Temperaturen abriegelt, die Temperatur muss nicht höher als 60°C sein. In den Unterlagen habe ich zu den Einstellungen nichts gefunden. Wo kann ich dies einstellen?

1 ANTWORT 1

Eine Drosselung über Regelungseinstellung ist hier wenig optimal.

Üblicherweise  wird hier ein Verbrühschutzventil direkt nach dem Speicher  eingebaut.

Auf diese Weise kann man der Solaranalge gestatten den Speicher z.b. auf 75° zu erwärmen.  Durch die Hauswasserinstallation läuft dann Warmwasser in gewählter Temperatur ( z.b. knapp 60°)

 

Beispiel:

http://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/mischautomaten/vta320-vta520

 

 