Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →an meinem Neuen Solarthermiespeicher , gesteuert mit einer Grandis hängt ein Vitodens 200 W WB2B welche den Speicher aufheizen soll wenn Sonne fehlt .
Will also bei einer Wärmeanforderung aus Grandis den Kessel einschalten bzw, umgekehrt.
Grandsi bringt einen potentiafreien Kontakt.
Aus der community erlas ich z.b. von edgar111 eine gleiche Aufgabenstellung.
Hier war die <lösung : 1. auf Abschaltbetrieb... kein Problem hier und das Signal, in meinem Fall nur ein Schliesser auf Brücke X 4,1 und X4.2 ... usw. Bei mir kann ich das nicht nachvollziehen. Messe zwischen X 4.1 und X 4.2 ca 28 V und wenn ich die kurzschliesse läuft nichts an. Keine Panik ist noch ok.
Wer kann mir aus dem Schlamassel helfenm habe ja nicht die konkrete Schaltung des Vitodens.
Jede Anregung erbeten
Gruss
Halo337
echt : Jan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ok , danke aber muss jetzt weg, melde mich, danke erstmal
VG
Hallo @Halo337
Prinzipiell wird der Eingang 111 für den Gasdruckwächter verwendet, er ist aber auch in Ihrem Fall sinnvoll.
Wenn der gebrückte Eingang 111 ist, ist der Brenner blockiert, aber alles andere funktioniert (Pumpen...)
Wenn Sie den Brenner freigeben möchten, entfernen Sie die Brücke bei 111.
Ihre Solarregelung funktioniert wahrscheinlich umgekehrt, daher ist es notwendig, das Signal durch den Einbau eines Relais zu negieren.
X 5.1 und X 5.2 !!!
VG
Danke , werde ich testen, bin zur Zeit total durch den Wind, dachte schon daran einfach die Tasten für Heizung und Warmwasser bzw, Abschaltbetrieb zu bearbeiten , habe aber da noch keinr echte Lösung erdacht.
Gruss
Jan
sorry nochmal ich, letztlich läuft ihr Vorschlag auf eine Unterbrechung der Sicherheitskette hinaus, ist sicher machbar.... möchte aber lieber die Funktion "Abschaltbetrieb" ausschalten und auf " Normal " umschalten und im entgegengesetzten Fall wieder in den Abschaltbetrieb gehen... ist vielleicht etwas verrückt ?
Über eine KM Bus Erweiterung soll das ja gehen, aber ich will auch wieder nicht ein Erweiterungsmodul besorgen, welches letztlich umgangen werden kann..
Danke
Gruss
Jan
Hallo @Halo337
Mit Eingang 111 sperren Sie lediglich den Brenner. Kesselpumpe, 3-Wege-Umschaltventil, Heizungspumpen, Mischventil.., alles funktioniert normal nach Bedarf und es wird keine Störung am Regler angezeigt.
Das Erweiterungsmodul kann nur so oder mit einer externen Sperre am Stecker 96 umgangen werden.
Serviceanleitung im Anhang.
VG
Hi Jan,
für das "richtige" externe Sperren brauchst du diese Erweiterung "H1" oder "H2" für den KM Bus.
Damit kannst du dann auch festlegen, wie die übrigen Komponenten während der Sperre arbeiten
sollen (Pumpen, Mischer) siehe Serv.Man. S43.
Gruß
Fiedel
Moin,
Danke für die Info
Gruß
Jan
moin divanc
leider ist das Layout anders als auf dem obigen Bild... im Anhang das Prinzipschaltbild aus dem Vitodens.
auf X9.3 und X9.4 sind Kabel angeschlossen welche im Prinzipschaltbild zu 5, denke das ist der Druckwächter gehen. Richtig ?
im 2. Anhang die genaue Bezeichnung der eingebauten Regelung.
Möchte eigentlich nicht , bevor ich genaue Kenntniss habe, an den Kabeln rumfummeln.
Wäre es auch eine sinnvolle Lösung den Vitodens über ein externes Relais mittels des potentialfreien Reglerkontaktes ein bzw. auszuschalten ?
Ich möchte nicht ein Erweiterungsmodul anschaffen, die Sache war nun schon teuer genug.
Bitte Deine Meinung
Gruss
Jan
Hallo @Halo337
An X9.1 und X9.2 ist ein Speichersensor angeschlossen.
Wie ich euch bereits geschrieben habe, wird der Gasdruckschalter an X5.1 und X5.2 angeschlossen, was ich auf diesem Foto auch markiert habe. Zum Anschluss an Stecker 111 benötigen Sie ein Kabel mit Stecker 7834714.
VG
Danke, aber ich kann X5,1 und 2 nicht finden, Anschlüsse an X9 1 und 2 sind nicht belegt.
Ich schwimme
VG
Kann ich aber dauert ein wenig, sieht aus wie ein Busstecker und ist rot markiert und nicht belegt. Wenn das der Anschluss für den Druckwächter wäre, dann müsste der doch belegt sein, hatte da schon gemessen ca 24 V DC. Hoffe das richtige Bild
Danke
Bei deinem Bild ja ,bei viel Mühe ist so etwas zu ahnen , rechts , bei mir.
Aber soll das bedeuten , wenn kurzgeschlossen geht Brenner aus ? Hatte ich schon versucht ,aber meine Messspitzen waren vielleicht nicht
sauber.
Also Stecker und Kabel ran?
VG Jan
Hallo @Halo337
Wenn der Brenner in Betrieb ist, können Sie mit einem Schraubendreher testen, ob die Stifte des X5-Steckers kurzgeschlossen sind, und der Brenner schaltet sich sofort aus.
VG
Ok , danke aber muss jetzt weg, melde mich, danke erstmal
VG