Guten Abend in die Runde Da ich von euch so viele Tipps bekommen habe, wollte ich nun ein Update zu meinem Problem geben. Zunächst habe ich die Umwälzpumpe gewechselt, was aber leider nichts gebracht hat. Danach habe ich weiter geforscht und meine Serviceanleitung gemeinsam mit einem befreundeten Gas-Wasser-Installateur studiert. Seltsam war, dass im Heizbetrieb für Warmwasser auch die dünne Bypassleitung heiß wurde. Somit sind wir auf der Explosionszeichnung auf ein kleines Ventil gekommen. Die genaue Bezeichnung lautet Bypassregler mit Überströmventil, originale Teilenummer 7855515. Dieses habe ich ausgebaut und musste feststellen, dass das Innenventil nicht vorhanden ist, scheinbar hat es sich aufgelöst. Ich dachte, wir hätten den Fehler gefunden und voller Vorfreude habe ich -testweise- dieses Ventil "verstopft", um zu verhindern, dass das Wasser über die Bypassleitung im Kreis läuft. Aber das Problem bestand immer noch. Bei einem weiteren Blick in die Zeichnung ist uns dann noch der Schrittmotor aufgefallen, der drei Stellungen hat. Über den Aktorentest habe ich dann alle Positionen angefahren und habe festgestellt, dass der Schrittmotor auch läuft. Wieder eingebaut, über Aktorentest auf Heizungsstellung gefahren, Stecker abgezogen und Aktorentest abgeschaltet. Das Wasser hatte zu der Zeit eine Temperatur von 46,6°C. Innerhalb von zehn Minuten hatte es schon 51,4°C. Weitere zehn Minuten später, bei über 58°C hat die Steuerung dann umgestellt, das 3-Wege-Ventil ist auf Heizungsstellung umgefahren und alles scheint i.O. Aktuell könnte ich mit dieser Situation leben. Ich frage mich dennoch, warum der Schrittmotor nicht fährt, wie er soll.