abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizungsunterstützung durch Solarthermie

Hallo zusammen,

folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.

Vitocrossal 300

Vitoconnect OPTO2

Vitosol 200

Vitocell 340M

Vicare Thermostate

Vicare App

 

Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.

Darum habe mich selber etwas eingelesen.

Mir ist aufegfallen, das die Solarthermie den Pufferspeicher aufheizt und die Temperatur im Solarspeicher bereits 70 Grad erreicht hat. Das Trinkwasser hat auch die Solltemperatur erreicht und trotzdem schaltet sich der Brenner ein?

 

Ich hab mir mal die Parameter angesehen und der  Solar 20 hat die Codierung 0 muss dieser nicht auf 20:4 eingestellt sein?

Das Hydraulische Instalationsshema im Anhang, danke schon mal im Voraus.

 

Gruß Fred

Die Temperatur im Pufferspeicher ist m

156 ANTWORTEN 156

Erst sollte du klären warum es da noch eine Pumpe gibt.

 

Die Zeitpläne kann man einzeln löschen.

qwert089_0-1665481230233.png

 

Hallo Michael,

ich vermute, das es nur die Zeitpläne gibt, aber keine Pumpe für WW.

Bei mir habe ich so eine Pumpe an der WW Leitung noch nicht gesichtet.

Hallo Michael,

der Eintrag HU-Weiche Tmp ist in meiner ViessData Version 2.0 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 nicht enthalten.

 

Welche Version verwendest Du?

 

Oder sehe ich vor lauter Bäume keine Wald mehr?

Hallo Michael,

 

stimmt ich habe eine alter Version 2.0

du solltest aber auch einen existierenden Eintrag (in der aktuellen Version ) den du nicht brauchst, umbenennen können, so dass er dann die Temperatur der Weiche anzeigt.

 

 

qwert089_1-1665496467760.png

 

 

Hallo Michael,

ich habe den Wert in der Datentabelle umbenannt und angepasst.

Wo wird jetzt die Temperatur angezeigt?

Gruss

Michael

Hallo Michael,

muss ich noch wenn keine Zirkulationspumpe vorhanden noch dies abändern.

„Außerdem solltest du die Intervallfunktion aktivieren“

Hallo Michael,

 

auf der Startseite wird die Temperatur der Weiche wohl nicht angezeigt.

Da aber "Speichern" ausgewählt ist, hätte ich erwartet dass dieser Datenpunkt dann in den CSV auftaucht wenn du eine Aufzeichnung startetes.

 

Oder du probierst das Ganze mal mit dem Vitosoft und lässt für  3-4h Stunden, wenn es einen kälteren Tag hat, folgende Werte als Trenddiagramm mitschreiben.

 

-VorlaufTemp Heizkreis M2

-Modulationsgrad

-Hydraulische Weiche

-AussenTemp

 

 

 

>>irkulationspumpe vorhanden noch dies abändern.

Nein das ist dann nicht nötig.

 

VG Michael

 

 

 

 

Hallo Michael,

ich werde versuchen dies bei kalten Tagen zu ermitteln.

 

Gruß

Michael

Hallo Michael,

ich hatte dir geschrieben, das ich keine Zirkulationspumpe gesichtet habe, und habe dann die Zeitpläne entfernt.

Gerade rief mich meine Frau an, und teilte mir mit, dass das Wasser nur lau warm wird.

Was könnte schief gelaufen sein?

 

Gruss 

 

Michael

Hallo Michael,

 

evtl war der Zeitplan der Zirkulation nicht au Individuell gestellt und an den des WW gekoppelt.

Dann hast du jetzt auch die Zeitpläne  für WW gelöscht.

qwert089_0-1665647955869.png

 

Dann musst du sie jetzt wieder anlegen.

 

VG Michael

Hallo Michael,

wo würde ich das in der Vitosoft konfigurieren und starten?

 

Danke im Voraus.

Michael

Hallo Michael,

danke, ich habe die Pläne wieder angelegt.

Sollte ich dann jetzt auch dies noch umsetzen?

 

„Außerdem solltest du die Intervallfunktion aktivieren“


Gruß 

Michael

Hallo Michael,

 

nein 

das wäre ja nur im Fall einer Zirkulationspumpe nötig.

 

VG Michael

Hallo Michael,

danke für die Antwort.

Guten Morgen Michael,

ich wollte heute das Trending starten leider weiß ich nicht wie dies zu einem Ergebnis kommt,

da der Counter nicht startet.

 

Gruß

Michael  

Hallo Michael,

 

das Programm hat aber eine Verbindung zur Regelung?? diese wird als aktiv angezeigt?

Andere Funktionen, wie das Abnahme Protokoll, funktionieren?

 

Für das Trending muss du die Datenpunkte wählen die du aufzeichnen möchtest.

Wie  der Start erfolgt ist in der Hilfe PDF beschrieben.

 

VG Michael

Guten Morgen Michael,

ich werde mir die Hilfe durchlesen.

 

Mittlerweile habe ich es geschafft, die Abfrage für die Hy-Weiche in Viessdata als Graph darzustellen.

Würde dies auch ausreichen?

 

Gruss

Michael

Hallo Michael,

 

ja klar.

 

Zeichne an einem Tag, wenn der Puffer nicht mehr von der Sonne erwärmt wird, folgenden DP für z.b. 4-6 Stunden auf.

 

-Hydr. Weiche

-Kessel Soll

-Kessel Ist

-Vorlauf Soll

-Vorlauf Ist

 

VG Michael

Hallo Michael,

hättest Du die Parameter für

-Kessel Ist

-Vorlauf Soll

-Vorlauf Ist

 

Bei mir ist nur

-Hydr. Weiche

-Kessel Soll

vorhanden.

 

Danke

Gruss

Michael

Hallo Michael,

 

stimmt..

 

probiere bitte das 

 

-Kessel Ist 0802

-Vorlauf M2 Soll 3544

-Vorlauf M2 Ist 3900

 

VG 

Guten Morgen,

die Werte trage ich genauso ein, wie bei der Hy-Weiche und die Werte danach sind frei wählbar?

 

Obelix_0-1668579518725.png

 

Ja, so meine Vermutung.

probiere es einfach aus

Hallo Michael,

ich habe die Werte in ViessData angepasst, ich hoffe es war so richtig.

Anbei die Aufzeichnungen.

ich wollte noch die csv Datei hochladen, das ist wohl verboten.

 

Gruß

Michael

Hallo Michael,

 

könntest du vielleicht einen Ausschnitt von ca 4-6 Stunden unter Tags raus zoomen.

bei der "Weiche Tmp" stimmt da der Faktor? das bewegt sich nur um die Null Linie, oder?

 

Danke

VG 

Ich habe noch die Statistik vergessen.

 

Statistik.PNG
Top-Lösungsautoren