Hallo
Keine Leistung!
Vitosol 300 tm Typ SP3C, 1,98m² (4m² gesamtfläche) waagerechte Montage mit südausrichtung bei super Sonnenwetter💥 ohne Schattenwurf erreicht max. 45C° 😥Eingangstemp. mit nahezu kaum Auswirkung auf 800l. WarmwasserKombispeicher.
Rohrleitung zur Pumpstation ca. 10m
Pumpstation mit einer Hocheffizienzpumpe HST EP20-60.
Original Viessmann Trägerflüssigkeit.
Neubau 2018 Einfamilienhaus mit 2 Personen (+2Kleinkindern)
Erstinstallation war nur mit einem Vakuumkollektorfeld. Nach der Erweiterung eines 2. Feldes war die Eingangstemp. kaum spürbar verändert.
Anlage ist 100% gespüllt und ohne "Luftblasen"
Wer kann mir ein Tipp geben oder hat ein Lösungsvorschlag?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
damit die Röhren ein Gefälle bekommen muss der Sammler (Panele) auch leicht gedreht werden.
In Deinem Fall hätten die beiden Sammler dann eine minimal V Förmige Anordnung.
Siehe auch
Die Röhren scheinen absolut parallel zur Regenrinnen montiert zu sein.
Eine Heatpipe braucht ein leichtes Gefälle um zu funktionieren.
Der linke Kollektor müsste gegen den Uhrzeigersinn und der rechte im Uhrzeigersinn gedreht werden.
VG
Hallo,
damit die Röhren ein Gefälle bekommen muss der Sammler (Panele) auch leicht gedreht werden.
In Deinem Fall hätten die beiden Sammler dann eine minimal V Förmige Anordnung.
Siehe auch
Die Röhrenspitze muss etwas tiefer liegen, damit das im Bereich des Sammer kondensierte Arbeitsmittel wieder in den heißen Bereich der Röhre zurück laufen kann um dort wieder von neuem zu verdampfen.
Hallo Matti,
ist die Sonne dann noch rausgekommen?
Auf dem Bild kann man leider nichts erkennen, aber ich hoffe es funktioniert jetzt besser.
VG
Hallo qwert089
danke für den Lösungvorschlag. Leider konnten alle "Fachberater" von www.heizungsdiscount.... &coKG keine vernünftige Lösung aufzeigen. Da ist wohl nur der Verkauf wichtig 🙄
Vitosol 300 tm Typ SP3C, 1,98m² (4m² gesamtfläche) waagerechte Montage läuft jetzt auf 60Grad Eingangstemp. nach der Korrektur der Montage.
Vermutlich ist mehr Temp. mit 4m² Kollektorfläche nicht zu erwarten.
Eine Frage hätte ich dennoch 🙂
ich habe auf der Rückseite der Vakuumröhren mittig eine ( silberne Verfärbung)
Ist das normal oder ein Garantiefall?
Gruß
Hallo Matti,
so lange diese silberne Beschichtung vorhanden ist und eine glänzende Oberfläche hat ist sie in Ordnung.
Das nennt sich Getter und hilft das Vakuum länger aufrecht zu erhalten.
Wenn sie verschwindet oder weiß milchig ist, sind die Röhren belüftet und werden warm und haben weniger Leitung.
>>t 4m² Kollektorfläche nicht zu erwarten
Wie warm der WW Speicher am Ende des Tages ist, hängt vom WW Verbrauch ab, wie oft und lange die Zirkulationspumpe läuft usw..
Die Leistung des Kollektors ist abhängig vom Volumenstrom und Delta T des Solarfluids
Bsp der WW Speicher hat im Bereich des Wärmetauschers 40 Grad dann wäre
bei T1=40°C, T2=55°C (dT 15K) und 3 l/min die Leistung ca. 3.086 kW im Rahmen.
VG
HalloMatti90,
Dart ich fragen? Sind die Probleme jetzt gelöst ?
Wir möchten die gleiche Röhre kaufen aber fragen uns ab ob es die richtige Wahl ist
Hallo Ravensbergen
gerne Verkaufe ich meine gesamte Anlage an dich 🙂
kaum leistung. ca. 45C Eingangstemp. bei direkter Sonne Südseite
das Geld kann man sich sparen. 40Jahre reichen wohl zum amortisieren nicht aus