Wieviel Liter pro Minute werden denn am Taccosetter angezeigt?
Wenn es der Fachbetrieb nicht hinbekommt, würde ich den Werkskundendienst über den Fachbetrieb anfordern.
MfG
W.F.
>>Der Durchlauf wurde korrekt auf 1,5 - 1,6 eingestellt
Die Frage von wfiedler war, ob das aktuell bei Sonnenschein noch so ist.
Hat der HB die Anlage mal gespült. Die Vermutung wäre da ist eine Dampfblase im Sammler.
Wie ist der der tägliche WW Verbrauch?
Moin! 😉
Es wird langsam.
Freitag + Samstag waren mit je 40kWh sehr stark und haben mit dem alten Setting kaum was gebracht.
Gestern früh den Durchfluß am Tacosetter auf ca. 2,5l/ Min erhöht. Trotz nur 26kWh am Tag ging die WW Solar Temperatur lt. Anlage auf 36°C.
Jetzt haben wir 15.00 Uhr und nach nur weiteren 12kWh läuft das System wie folgt:
- Tacosetter auf 3l/ Min erhöht (statt 1,3l laut Anleitung) - Pumpe läuft hier auf 75%
- Kollektor zeigt 53°C
- Vorlauf vom Dach bringt 48°C
- Rücklauf hoch sind etwa 40°C
- Warmwasser Solar hat 42°C
Jetzt müsste die Spirale nach oben beginnen...Pumpe fährt runter, Kollektortemp. steigt, Vorlauf steigt, Rücklauf steigt usw. 🙂
Es bleibt spannend - so oder so schon einmal Danke...kenne mich mit der Materie endlich aus!
ok.
Den Durchfluss passt du dann über die Codieradresse 04 im der 2. Codierebene im Vitodens an.
04 Drehzahlreglung in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz
Anzeige Wert Erläuterungen:
4 %/K 04:4... %/K 04:1 bis04:10
Reglerverstärkung einstellbar von 1 bis 10 %/K
d.h in Abhängigkeit der Temp-Diff Kollektor zum Speicher erhöht die Pumpe die Drehzahl.
Wenn morgen Mittag wieder die Sonne scheint.
Tacosetter max öffnen und gegebenenfalls den Wert in Codierung 04 langsam reduzieren.
Zu viel Durchfluss macht aber keinen Minder-Ertrag des Kollektors, kostet vielleicht 3 W mehr Strom
Dann machst du noch mal den Aktoren Test der Solar Pumpe. notierst dir den max. Wert und trägst den neuen Wert bei Codierung 0F ein.
Dann sollten bei der Bilanzierung des Solar-Ertrags in kWh realistischere Werte heraus kommen.
hallo Hisky
habe die selben probleme mit meinem Balkonmodul.
Keine Leistung trotz direkte Sonnenstrhlung.
Würde die Anlage am liebsten komplett wieder verkaufen.
hat sich bei dir was gebessert?
gruß matti901
@Matti901 Die Röhren sind waagrecht montiert? oder senkrecht
stell mal ein Foto ein.
Hallo qwert089
kannst du was sehen auf dem bild
Danke,
die Neigung passt.
Ja. Wurde korrigiert nachdem der Hinweis kam das die waagerechte Anlage nicht waagerecht montiert werden darf 😆
Leistung ist immer noch bescheiden