Hallo,

kann mir jemand sagen welche Einstellungen man vornehmen muss um den Einschltpunkt und Abschaltpunkt des Brenners zu definieren?

Mein Problem ist (meine ich mal )das mein Brenner dauernd anläuft und abstellt im 5 min. Takt.

Hab jetz mal mit diversen Werten an der Einstellung gespielt und die Einschaltdauer wird verringert und Laufzeit verlängert. Wenn ich aber dann die Raumtemperatur erhöhe fängt das wieder an im 5min. Takt zu heizen.

Kann ich der Heizung sagen das sie bis auf 45° aufheizen soll und dann erst wider bei 35° oder was auch immer?

Vielen Dank und viele Grüße

Stally

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo, 

einfach die Wärmeabnahme erhöhen,ansonsten lässt sich das nicht ändern. 

 

Gruß 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo, 

einfach die Wärmeabnahme erhöhen,ansonsten lässt sich das nicht ändern. 

 

Gruß 

Hallo gte1978,

 

vielen Dank für die Antwort.

Habe mich zwischenzeitlich auch intensiver eingelesen zu dem Thema. Obwohl man da ja so gut wie nix dazu findet. Oder nur Tips die wohl von der Heizölindustrie sind 😉

vielen Dank Dir und Grüße