Atola Viessmann Trimatik, Brenner spring ständig an, selbst wenn der Regler auf Abschaltung für Heizung und Warmwasser steht.
Das ist nicht gut.
Auch wenn du die Frage nicht stellst vermute ich dass du eine Erklärung und Abhilfe suchst?
Der Name "Trimatik" ist nicht eindeutig. Such mal nach der genauen Bestell-Nr oder Teile-Nr. (z.B. 7450 260)
Und wenn er hochheizt, bis zu welcher Temperatur ?
Trimatik 7410065-A , heizt manchmal bis 90° Grad hoch
Ist die Schornsteinfegerfunktion eingeschaltet ?
Nein der Schalter ist aus
Läuft die Umwälzpumpe ?
muss ich heute Abend mal prüfen
die Umwälzpumpe funktioniert
Dann könnte der Schalter für den Prüfbetrieb defekt sein. Er steht zwar auf aus,ist aber real eingeschaltet.
Danke für die Info
Jetzt kommt der Heizkessel nicht mehr auf Temperatur da der Brenner immer wieder kurz anspringt und wieder ausgeht
Kann durchaus sein,dass die Elektroden gelitten haben.
Wenn ich Trimatik
auf Abschaltung stelle versucht trotzdem der Brenner zu starten
Wurde denn der Prüfschalter schon kontrolliert bzw.ersetzt ?
der Prüfschalter ist deaktiviert
Ja,ausgeschaltet. Aber so weißt ja nicht,ob er trotz ausgeschalteter Stellung nicht doch noch aktiviert ist.
Ok, muss ich prüfen
Kaminfegerschalter wurde bei Inspektion geprüft.
Heizkreislauf läuft sporatisch obwohl Drehschalter nur auf Brauchwassererwärmung steht.
Kannst ,,sporadisch,, präzisieren ? Weil bei.alten Regelungen der Pumpenkick sehr viel häufiger erfolgt. ( Alle 24 h)
heute Nacht lieft der Heizkreislauf komplett durch
Da kannst ja nur noch an der Regelung selbst liegen. Zu hohe Temperaturen eingestellt ?
Läuft überhaupt der Brenner oder arbeitet nur die Pumpe ?
Temperatur der Brauchwassererwärmung 60° Heizung 70°
Brenner läuft, Heizungsrohre warm
Ist die Heizkreispumpe eingeschaltet ? Wenn nicht,die Rohre aber trotzdem warm werden,fehlt die Schwerkraftbremse. Oder es ist eine verbaut,welche aus Entlüftungsgründen deaktiviert wurde.
Heizkreispumpe werde ich prüfen.
Schwerkraftbremse wo kann ich diese finden