Hallo Ed1,
verwende bitte die Kommentarfunktion unter dem Beitrag und erstelle keinen neuen für die Antwort.
Es ist leider nicht möglich, den Einschaltpunkt der Vitotrol 200 auf 0,6K zu verschieben.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin ,wenn die Vitotrol auf 21 Grad eingestellt ist schaltet die Heizung bei 20,8 Grad ein und bei 22,3 Grad aus. bei 20,8 grad ist es zu kühl und bei 22,3 grad zu warm.dann kommt noch der Nachlauf dazu dann sind 22,5 Grad erreicht.das kann doch nicht normal sein?
Gruss Eduard
Bitte eine doppelte Bearbeitung vermeiden und folgenden Beitrag beachten.
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitotrol-200/m-p/175415#M56340
Für eine bedarfsgerechtere Steuerung der Raumtemperatur empfehle ich das ViCare-Smart-Climate-System zu installieren.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
Hallo Benjamin.danke für deinen Vorschlag,ich bin meiner Vitotrol 200 bis auf die zu große Schaltdifferenz ja zufrieden. es kann doch nicht sein,dass ein Raumthermostat für 20€ eine Schaltdifferen von 0,5 Grad schafft dies bei Viessmann nicht möglich ist.Kann es sein, dass meine Vitotrol nicht der Werkseinstellung entspricht?