Wie kann ich die Schalthysterese an der Trimatik 4710 068 einstellen?

Da mein Brenner (Viessmann EH-24) sehr stark taktet (eine Minute einschaltzeit, zei minute Pause usw.) möchte ich die Schalthysterese erhöhen. Leider finde ich hierzu kleine Informationen.

3 ANTWORTEN 3


Hallo HansDampf11,


erhöhen kannst du die Schalthysterese des Brenners, indem du den Codierschalter 9 auf 1 und 8 auf 0 setzt. Die Hysterese beträgt dann 6 statt 4 K.


Gruß °be

Wie mach ich das? Demontage Schaltuhr und dann?

Wenn du die Schaltuhr demontiert hast, findest du darunter die Dippschalter.