Welcher Codierstecker ist der Richtige?Vitogas 200-F GS2 mit Vitotronic 200 KW4

Hallo Team,

ich betreibe einen

Vitogas 200-F GS2 mit Flüssiggas und einer Vitotronic 200 KW4 Steuerung.

Einem Heizkreis ohne Mischer und mit WW-Bereitung.

Seit geraumer Zeit werden immer folgende zwei Fehler angezeigt!

Fehler 1: Störung 67   > Kessel regelt auf Temperaturregler > Codierstecker einstecken falls defekt austauschen

Fehler 2: Brenner d1   > Kessel kühlt aus > Brennerstörung > Brenner prüfen

Es ist ein Codierstecker F0 7450681 gesteckt!

Ist der Stecker korrekt ? oder benötige ich einen anderen ?

Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Unterstützung.

MIt freundlichen Grüßen Roy

5 ANTWORTEN 5

Hallo roysilber,

könntest du uns bitte noch die Herstellnummer der Regelung zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °ja

Hallo Team,

die Herstellnummer der Regelung ist 7186571 704022103.

MIt freundlichen Grüßen Roy

Danke für deine Rückmeldung. Der Codierstecker ist der richtige. Schalte die Regelung bitte mal aus, zieh den Stecker und anschließend steckst du ihn wieder ein und startest die Regelung wieder.

Kommt es zu einer Besserung?

Beste Grüße °ja

Hallo Team,
Danke für die Info > Habe den Stecker getauscht. > war defekt !!!
Die Fehlermeldung Fehler 1: Störung 67 ist damit erledigt
Die zweite (unspezifische) Meldung Fehler 2: Brenner d1 > Kessel kühlt aus > Brennerstörung > Brenner prüfen
ist dennoch da. > Diese versuche ich mit einer Reinigung und Kontrolle des Brennermoduls zu eliminieren !
Bei Bedarf melde ich mich noch einmal.
Ich danke für die Unterstützung.
MIt freundlichen Grüßen Roy

Danke für deine Rückmeldung. Folgendes sollte im Zuge der Meldung "D1" durch den Fachbetrieb geprüft werden.

1. Kein Gas vorhanden - mangelnde Gasversorgung.
2. Zündbrenner geht nicht in Betrieb, bzw. Pilotflamme bildet sich nicht.
3. Gaskombiregler öffnet nicht bzw. wird nicht angesteuert.
4. Netzzuleitung Kesselkreisregelung falsch angeschlossen
5. Ionisationsstrom zu niedrig bzw. unterbrochen

Beste Grüße °ja